Всем привет.

 

Есть Cisco SCE 1010.

Настроены пакаджы со скоростью и нужным AL для торрентов, телефонии, веба.

Пользователи заливаются через CSV-файлик, всё хорошо, каждому указывается нужный пакадж.

Изменения среди пользователей (активен/неактивен) отслеживаются и файл перезаливается.

Но есть проблема -- через сутки/двое у пользователей может упасть скорость с 20Мб/с до 1Мб/с. Лечится пока что тем, что пользователь "кикается" с SCE и заново туда импортируется.

Вопрос: а почему так?

С чем это может быть связано?

 

sh running-config

#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 12:07:17  MSD  MON  April  4  2011

#cli-type 1
#version 1

service password-encryption
management-agent access-class 10
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040

interface LineCard 0

connection-mode inline on-failure bypass
no silent
no shutdown
MPLS VPN auto-learn
service-bandwidth-prioritization-mode global
subscriber aging anonymous timeout 5
subscriber aging introduced
subscriber aging introduced timeout 5
flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32
flow-filter partition name "udpPortsToOpenBySw" first-rule 40 num-rules 21
subscriber TP-mappings max-TP-IP-ranges 4096
subscriber TP-IP-range name TIR_2 IP-range 10.0.0.0:0xff000000 target-TP 2 remove-subscriber-mappings
subscriber TP-IP-range name TIR_1 IP-range 213.223.96.0:0xfffff000 target-TP 1 remove-subscriber-mappings
subscriber max-subscribers 40K
no sanity-checks test-packets
no sanity-checks counters-test
no sanity-checks classifier-aging
no sanity-checks attack-filter
no sanity-checks event-counters Traffic-Processor-Logger-Errs
no sanity-checks event-counters Master-Processor-Logger-Errs
no sanity-checks event-counters Flow-ID-Allocations-Failed
no sanity-checks event-counters HW-Interrupts
no sanity-checks intensive-cpu-consuming-flows
no sanity-checks latency-monitor
no sanity-checks latency-monitor high-watermark action sw-bypass
no sanity-checks latency-monitor high-watermark action duplicate
no sanity-checks latency-monitor high-watermark action hw-bypass
no sanity-checks disk-rw-test
no sanity-checks control-watchdog-monitor
no attack-filter protocol TCP
no attack-filter protocol UDP
no attack-filter protocol ICMP attack-direction single-side-both
no attack-filter protocol other attack-direction single-side-both
attack-filter subscriber-notification ports 80

interface FastEthernet 0/0
ip address 213.223.110.106 255.255.255.252

interface FastEthernet 0/1
ip address 213.223.110.106 255.255.255.252

interface GigabitEthernet 0/1
auto-negotiate
global-controller 0 name "Default Global Controller"
pseudo-ip 192.168.0.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet 0/2
auto-negotiate
global-controller 0 name "Default Global Controller"
pseudo-ip 192.168.1.1 255.255.255.0

exit
ip default-gateway 213.223.110.105

line vty 0 4
exit
interface Mng 0/1
exit
interface Mng 0/2
exit
scmp keepalive-interval 30
scmp
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.5.5 build 262"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Tue Dec 29 07:17:10 GMT+00:00 2009"

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...