SokolovS Posted October 1, 2010 Posted October 1, 2010 (edited) Получаю таблицу по SNMP через OID 1.3.6.1.2.1.17.4.3 и вижу странные номера портов. Про модульные коммутаторы был разговор и уже формулу расчета юнит:порт выяснили. Тут же совершенно непонятная хрень, получаю таблицу типа: 00-04-61-58-76-FA 64 00-04-61-FF-FF-7F 25 00-0C-85-81-43-00 65 00-11-2F-87-CA-49 16 00-13-77-AB-FE-83 43 00-13-D4-E0-51-F8 40 00-16-E6-50-E4-77 56 00-16-EC-18-C7-75 59 Смотрю реальное соответствие получается так: 0004.6158.76fa FastEthernet0/47 0004.61ff.ff7f FastEthernet0/12 000c.8581.4300 FastEthernet0/48 ... и.т.д Смещения относительно реального порта разные :( Подскажите куда копать? Может прошивка? Логика вычисления порта не ясна. На 3550 каталистах такой фигни нет, номер порта там вычислять не надо, он реальный. Edited October 1, 2010 by SokolovS Вставить ник Quote
s.lobanov Posted October 1, 2010 Posted October 1, 2010 Всё правильно, странные номера это bridge_id. О том, как связаны bridge_id и ifIndex почитайте тут http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk36...199.shtml#tpic2 . По ifIndex уже можно однозначно идентифицировать интрерфейс по веткам ifName/ifDescr Вставить ник Quote
SokolovS Posted October 1, 2010 Author Posted October 1, 2010 (edited) Читал про это тут http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...l/ol256203.html но думал есть зависимость от прошивки. Странно что у 3550 по другому. Жутко неудобно, придется по разным ветками идти и потом связывать :( Edited October 1, 2010 by SokolovS Вставить ник Quote