1. есть свежекупленный длинк 2100 и прошитый в ББ

2. есть база, держит на себе 6 карточек, с хорошими параметрами соединения карточников

 

теперь проблема: меняю базу на новый прошитый длинк и идентичными настройками, вижу резкие скачки сигнал шума от -115 до -99, так же Remote и Local RSSI сильно отличаются хотя должны быть приблизительно равны и скорость не поднимается выше 60кбайт/сек... эта картина наблюдается только на новом длинке, t s 14 показывает подозрительный результат 24... каков диагноз? в гарантийку?

post-45285-1242221381_thumb.png

post-45285-1242221390_thumb.png

post-45285-1242221394_thumb.png

post-45285-1242221398_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А хард-ресет после перешивки сделали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А хард-ресет после перешивки сделали?
да, конечно

ответ t s 14 сильно смущает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На прием все в порядке. проблемы только на передачу. Проверьте кабель и антенну, возможно их КСВ больше 2, от того и такие проблемы. Надеюсь не забыли включить только Ant1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

беру точку которая стояла раньше, прикручиваю разъём, втыкаю разъём, питание: приём и передача почти равны (порядка -75-80), сигнал/шум около -95-98 (к сожалению пока не могу сделать скринов, т.к. пока работает эта самая новая точка), отключаю её и подключаю новую и картина вот такая как на скринах, уровни от всех юзеров скачут, и сигнал/шум почти у всех постоянно падает до -115, возможно проблемы и в разъёма, но точка на гарантии и вскрывать не буду - наклейка.

 

да, включено Ant 1

 

посмотрел t s 14 на одной из клиентких точек: SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 13

есть так же wds-мост на 2*ББ там параметры 13 и 10, никак не могу найти, но этот параметр обсуждался в одной из тем здесь, он как раз отвечает за передающий модуль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ещё серия тестов

WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 25
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 28
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 30
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 26
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 25
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 30
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 24

кстати в родной прошивке есть подобный тестовый параметр которым я смогу обосновать что точка подлежит гарантийному ремонту?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ого с таким прыганием менять 100% В родной кажется нет, по опыту она просто не будет работать на родной в 54 нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ого с таким прыганием менять 100% В родной кажется нет, по опыту она просто не будет работать на родной в 54 нормально.

тогда снимаю, откатываю на родную прошивку и в гарантийку, спасибо (;

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

точка приехала из гарантии, теперь t s 14 в районе 12-15 думаю это нормально

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.