bairt Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба объясните пожалуйста, схему монтажа оптики в жилом доме 1) Оптика заходит в дом, с 2 сторон 2) засовываються кабели в муфту или кросс 3) из одного вынимается 2 волокна, а остальные свариваются 4) после сварки, на 2 волокна одевается разъем(это при использовании муфты), а что с кроссом, просто подводится волокна к панели? 5) ну а разъем уже втыкается куда надо чего тут не хватает, и правильно ли я понял про монтаж, поясните плз, и какое оборудование надо для всего этого? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба В Вашем вопросе все ответы и есть. Я если честно не понимаю, что именно Вас смущает. Разве что разъем не одевается, а наваривается пигтейл (половина патчкорда). И что Вы понимаете под кроссом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[GP]Villi Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба вообще по идее все жилы обоих кабелей развариваются в два кросса (ну или в один, но имхо некрасиво получится), и между ними уже коммутируются патч-кордами, это ИМХО и является основной идеей кросса. ну или как бюджетный вариант выводить две в кросс, а остальные варить в стык, но тогда собственно гибкость теряется. в кросс еще ставятся проходные адаптеры, куда собственно и втыкается то что вы наварили и патч-корды. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diesel Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба все жилы обоих кабелей развариваются в два кроссаесли так делать - у вас будет море потерь, на каждом адаптере.транзитные жилы свариваются и укладываются кросс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Желательно на муфте кроме рабочих волокон ( тех, что будут использованы для подключения к аппаратуре ) разварить на кросс несколько волокон для резерва. Количество резервных волокон желательно не менее 10% от емкости кабеля. Если вы планируете в дальнейшем увеличение числа рабочих волокно на данной муфте. Лучше их разварить сразу на кросс. Резервные волокна нужно "спрямить" (соеденить патч-кордами) по всей трассе кабеля. Плюсы следующие: 1. В случае обрыва кабеля с центрального узла можно легко определить километраж до места повреждения (рефлектометром ). 2. Любой косяк на сварке муфте, в кроссе, в пигтейле, заводской брак кабеля и т.д. устраняется быстрой заменой рабочего волокна на резервное на каком либо участке произвольной длинны. Потом неспеша ищется и устраняется косяк. если так делать - у вас будет море потерь, на каждом адаптере.транзитные жилы свариваются и укладываются кросс. Если память не изменяет на каждом стыке теряется 0,5 дБ ( лень искать точные цифры ) Если общая длинна кабеля почти впритык с паспортными характеристиками активного оборудования, то лишние (транзитные) кроссы будут критичны. На больших скоростях ( от 10 Гб/с ) желательно вообще избежать любых лишних коммутаций. т.к. вероятность отказа в точках коммутации возрастает многократно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bairt Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба 1) на счет резерва, я собираюсь использовать 1 волокно, 2 будет запасным, 2) все таки что лучше использовать в качестве пассивки? муфту или кросс? у нага муфты - http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=yes&cat=64 кросс - http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=yes&cat=71 еще один вопрос, на оптическую пассивку как и на активку, нужны сертификаты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба 2) все таки что лучше использовать в качестве пассивки? муфту или кросс? Зависит только от конкретной ситуации ( где и как будет производиться монтаж ). Если в колодце/на столбе/на улице - ставьте герметичную муфту от которой делайте отвод к активному оборудованию ( в муфте однозначно все соединения - сварка ). Возле активного оборудования ( в стойке/рядом на стене/ в отапливаемом помещении ) - ставьте кросс есть варианты внутрестоечные и настенные. До оборудования от кросса стандартный патч-корд. Иногда проще/дешевле затащить сразу кабель прямо до места размещения оборудования. Тогда на вводе в здание обрезаете и заземляете броню кабеля/ несущий силовой элемент дальше гофра/кабель канал до оборудования + бокс/кросс + патч-корд. Не тащите линейный кабель до оборудования в броне. Линейные кабели недопустимо заземлять на рабочую/защитную землю оборудования. Грозовой разряд, пройдет по металлоконструкциям стойки, за которую может держаться сотрудник. Все кабели в здание заводите в одной точке и тут же на входе заземляйте. Насчет сертификатов. Лишними не будут. Тем более, что поставщик обязан вам их предоставить по певому требованию совершенно бесплатно. На сайтах производителей кроссового оборудования/кабелей/активки тоже практически всегда размещают сканированные копии сертификатов. Скачал. Распечатал в цвете. вложил в Рабочий проект. У РСОК это вызывает положительные эмоции. ЗЫ: обязательно сертифицируется активное оборудование и кабельная продукция. Насчет кроссового оборудования не уверен. По моему таких требований нет. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 12 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба И еще. Требования к заземлению обусловлены не только ОТ и ПБ. Был прецедент, когда сотрудник по неопытности заземлил оборудование на линейную броню кабеля ( ну перепутал парень клеммы ). Получился чудный электро-химический элемент. Броня кабеля через несколько лет превратилась в труху. То же самое происходит если заземлять кабели в разных углах здания. На шине и на контуре заземления наводится потенциал, заземление за достаточно короткое время из-за окисления клемм/коррозии контура перестает отвечать нормам. Поэтому все линейные кабели землить в одной точке, и в ней же подключать к контуру защитную землю аппаратуры (шину). ЗЫ: Так что это для сведения... Многие обидчиво сопят, когда не дают нарушать данные требования при заходе на серьезную площадку. Изменено 12 апреля, 2008 пользователем j_box Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bairt Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба пасиб, за полные ответы, может есть еще какие нить моменты) с удовольствием почитаю, плз можно с примерами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ViNt_V Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Боксы не рассматривали? http://www.deps.ua/component/option,com_sm...section/sid,59/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bairt Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Боксы не рассматривали? http://www.deps.ua/component/option,com_sm...section/sid,59/ на сколько я понял, боксы нужны для разделывания или сращивания? но мне нужно просто вынуть 2 волокна, а остальные сварить, что для этого потребуется? и еще оптику я думаю разделывать на чердаке а потом заводить в подъезд, или лучше будет сразу разделать в подъезде? сразу в ящике? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Почитайте wiki.nag.ru Там много чего интересного и полезного. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bairt Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба честно весь прочел) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[GP]Villi Опубликовано 14 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба если так делать - у вас будет море потерь, на каждом адаптере.транзитные жилы свариваются и укладываются кросс. я бы понял эти опасения если трасса шла бы много километров, но как я понимаю речит идет о ДС. То есть это жилые районы, а это значит километражи будут маленькие.обычно то оборудование что ставится в ДС дает большой запас по потерям. Изменено 14 апреля, 2008 пользователем [GP]Villi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bairt Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба да охватываемый район 800 на 500 метров, ДС будет расположен в центре, и от него на 10 -12 домов, лучи звезды Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...