Перейти к содержимому
Калькуляторы

Существует ли в природе????

Гость

Такая вот ситуация. Есть 13-ти подъездная 9-ти этажка. Чердака ваще нету(т.е. потолок людей на последнем этаже - это и есть крыша дома). Между подъездами как правило 25метров. Намереваюсь ставить одну активку на 3 подъезда. Теперь проблема. Нужна витая пара для внешних прокладок (потому что тянуть надо будет по крыше) и главное не 4 парник что бы был, а 8-ми или 12 (это для того что бы до подъезда дотянуть и припаять к ней как мин 4 юзеров). Так вот неподскажите ли существует ли в природе витая пара 5-ой или 5-е категории для внешней прокладки 8-ми или 12-ти парная!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

a gofru po vsej krishe prolozitj deshevle nebudet ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

будет - и намного - в разы

берешь обычную витую пару 4-х парную, металлическую гофру нужного диаметра, витую в гофру, все это прокладываешь, стоимость гофры - копейки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть 25-ти парник, меньше не встречал, хотя на каком-то сайте попадался спаренный UTP тоесть два кабеля сплавлены перемычкой! Так что можно впринципе кинуть 25 парник в обе стороны от основного узла и задействовать столько пар сколько нужно в каждом подъезде! Единственное неудобство, диаметр его не маленький и стоимость тоже повыше чем теже 6 кабелей простой витой!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мягко скажем - повыше в разы... 25-парник для внешней прокладки - около 4 басов за метр. на эти деньги можно купить 30-40 метров витой пары, и еще на гофру останется. )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

гофру на проволоку или тросик, или к стене - через 1-1,5 метра

 

крепеж пластиковый специальный продают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

т.е я сквозь говру проволоку протягивю или ее как провод можно стяжками для наружной прокладки крепить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

т.е я сквозь говру проволоку протягивю или ее как провод можно стяжками для наружной прокладки крепить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не, сквозь проволоку - тебе придется в некотором расстоянии от конца гофры эту проволоку вытащить из гофры (дырдочку что ли проковырять? кстати идея)

 

да, стяжками или проволокой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

И как долго такая штука может на улице продержаться??? И еще что бе через гофру тянуть в ней должна быть какая то проволока по всей длине что бы я мог горизонтально ее натянуть и протаскивать витуху??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мягко скажем - повыше в разы... 25-парник для внешней прокладки - около 4 басов за метр. на эти деньги можно купить 30-40 метров витой пары, и еще на гофру останется. )

 

Чтоб не быть голословным!

 

Кабель FTP, 25 пар, кат 5, PVC, 500м, черный, внешний Teldor м. 3.08

 

Кабель FTP, 4 пары, кат 5e, PVC, 500м, внешний Teldor м. 0.45

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда я говорил - обычная витая пара я и имел ввиду обычную витую пару... ту что не по 45 центов за метра - а по 10-12 центов за метр...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть 25-ти парник

 

Замечу, что 25-парников выше Кат. 5 не бывает. А если всё же написано, то это профанация.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аркадий вы читать умеете?

или Вам только лишь бы сказать?

 

Цитата- "Кабель FTP, 25 пар, кат 5, ..."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть 25-ти парник

 

Замечу, что 25-парников выше Кат. 5 не бывает. А если всё же написано, то это профанация.

 

Почему же не бывает? Лично своими руками прокладывал 4 куска по 50 метров в межэтажных магистралях, при инсталяции скс в трехэтажном здании администрации нашего города! Только не внешнего исполнения, а внутреннего!

 

З.Ы. Цитата взята с сайта www.sonet.ru наши поставщики пассивного сетевого оборудования!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такая вот ситуация. Есть 13-ти подъездная 9-ти этажка. Чердака ваще нету(т.е. потолок людей на последнем этаже - это и есть крыша дома). Между подъездами как правило 25метров. Намереваюсь ставить одну активку на 3 подъезда. Теперь проблема. Нужна витая пара для внешних прокладок (потому что тянуть надо будет по крыше) и главное не 4 парник что бы был, а 8-ми или 12 (это для того что бы до подъезда дотянуть и припаять к ней как мин 4 юзеров). Так вот неподскажите ли существует ли в природе витая пара 5-ой или 5-е категории для внешней прокладки 8-ми или 12-ти парная!!!

 

Серенький объясни пожалуйсто, как заводить кабель в подъезд, если нет чердака???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как-как - антены как заводят?)

еще вариант - берешь перф, бур, и делаешь отверстие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как-как - антены как заводят?)

еще вариант - берешь перф, бур, и делаешь отверстие.

 

Ставишь "гусак" и изолируешь место отверстия от попадания влаги, иначе ЖКХ башку оторвет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

)))

про изоляцию вопрос не ставился :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.