sog_bird Опубликовано 12 апреля · Жалоба Всем доброго времени суток, товарищи! Сразу прошу прощения за много букв ) Но так будет более понятна суть вопроса. Преамбула ) Имеется стек (VSF) из коммутаторов SNR-S3850G-48TX (далее - ядро). К нему подключены обычными линками 2 маршрутизатора ISR4431/K9, которые объединены VRRP (VRRP_IP). На этот VRRP с ядра маршрутизируется весь трафик (ip route 0.0.0.0/0 VRRP_IP). Можно заюзать ip default-gateway, но это не суть важно, ИМХО. Так же, на ядре созданы 4 дополнительных VLAN, помимо основного VLAN1. Условно это VLAN2, 3, 4 и 5 Есть несколько коммутаторов доступа CISCO Catalyst WS-C2960L-48TS-LL, которые подключены к ядру посредством LACP. Транков нет. На ядре LACP-порты находятся в определенном VLAN. Таким образом, каждый коммутатор доступа находится в одном из VLAN-ов. Задача прикрутить к ядру, ещё один коммутатор доступа CISCO Catalyst WS-C2960L-48TS-LL. Этот коммутатор должен будет держать 4 дополнительных VLAN и основной VLAN1. Посему, этот коммутатор будет подключаться к ядру посредством транка. Теперь, собственно, амбула ) Задача, в общем то тривиальная. Создал на ядре: port-group 1 добавил сюда нужные порты (для каждого порта port-group 1 mode ...) Interface Port-Channel1 switchport mode trunk На C2960L: создал нужные VLAN2, 3, 4 и 5 interface Port-channel1 добавил сюда нужные порты (для каждого порта port-group 1 mode ...) switchport mode trunk адрес interface Vlan1 в том же диапазоне, что и Vlan1 на ядре ip default-gateway - адрес интерфейса Vlan1 ядра В общем то всё. НО! Как только я поднимаю транк, происходит следующее (привожу выдержки из логов): C2960L: .Apr 10 07:48:16.029 msq: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up C2960L# .Apr 10 07:48:21.891 msq: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up .Apr 10 07:48:22.884 msq: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up C2960L# .Apr 10 07:48:23.878 msq: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up .Apr 10 07:48:24.878 msq: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up C2960L# .Apr 10 07:48:41.220 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Gi0/1, putting Gi0/1 in err-disable state .Apr 10 07:48:41.447 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Gi0/2, putting Gi0/2 in err-disable state .Apr 10 07:48:41.447 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Gi0/3, putting Gi0/3 in err-disable state .Apr 10 07:48:41.448 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Gi0/4, putting Gi0/4 in err-disa C2960L#ble state .Apr 10 07:48:41.448 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po1, putting Gi0/1 in err-disable state .Apr 10 07:48:41.448 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po1, putting Gi0/2 in err-disable state .Apr 10 07:48:41.448 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po1, putting Gi0/3 in err-disable state .Apr 10 07:48:41.448 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po1, putting Gi0/4 in err-dis C2960L#able state .Apr 10 07:48:41.449 msq: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po1, putting Po1 in err-disable state .Apr 10 07:48:41.454 msq: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down .Apr 10 07:48:42.441 msq: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down .Apr 10 07:48:42.443 msq: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to down C2960L# .Apr 10 07:48:43.446 msq: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to down .Apr 10 07:48:43.447 msq: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down Маршрутизатор ISR4431/K9-1: Apr 10 07:48:21.865 utc: %SPANTREE-7-RECV_1Q_NON_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet0/1/1 VLAN1. Apr 10 07:48:21.865 utc: %SPANTREE-7-BLOCK_PORT_TYPE: Blocking GigabitEthernet0/1/1 on G0:VLAN0001. Inconsistent port type. Apr 10 07:48:23.866 utc: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down Apr 10 07:48:23.867 utc: %VRRP-6-STATECHANGE: Vl1 Grp 25 state Master -> Init .Apr 10 07:48:23.970 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20203, changed state to down .Apr 10 07:48:23.973 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20207, changed state to down .Apr 10 07:48:24.866 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down .Apr 10 07:48:31.227 utc: %TRACK-6-STATE: 103 ip sla 20203 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:31.227 utc: %TRACK-6-STATE: 104 ip sla 20207 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:31.227 utc: %TRACK-6-STATE: 105 ip sla 20201 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:31.227 utc: %TRACK-6-STATE: 106 ip sla 20221 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:31.227 utc: %TRACK-6-STATE: 107 ip sla 20209 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:35.833 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20209, changed state to down .Apr 10 07:48:35.985 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20221, changed state to down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 1 ip sla 208 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 2 ip sla 215 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 3 ip sla 204 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 4 ip sla 237 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 5 ip sla 206 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 6 ip sla 224 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 7 ip sla 225 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 8 ip sla 210 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 9 ip sla 216 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.228 utc: %TRACK-6-STATE: 10 ip sla 217 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 11 ip sla 238 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 12 ip sla 228 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 13 ip sla 240 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 14 ip sla 243 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 15 ip sla 244 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 16 ip sla 23233 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 17 ip sla 219 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 18 ip sla 239 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 19 ip sla 227 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 20 ip sla 232 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.229 utc: %TRACK-6-STATE: 100 ip sla 211 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.230 utc: %TRACK-6-STATE: 101 ip sla 20245 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.230 utc: %TRACK-6-STATE: 102 ip sla 23234 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.230 utc: %TRACK-6-STATE: 108 ip sla 23536 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:36.230 utc: %TRACK-6-STATE: 109 ip sla 235 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:41.178 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20201, changed state to down .Apr 10 07:48:51.862 utc: %SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1/1 on G0:VLAN0001. Port consistency restored. .Apr 10 07:49:23.863 utc: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up .Apr 10 07:49:23.865 utc: %VRRP-6-STATECHANGE: Vl1 Grp 25 state Init -> Backup .Apr 10 07:49:24.863 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up .Apr 10 07:49:26.837 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20209, changed state to up .Apr 10 07:49:26.989 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20221, changed state to up .Apr 10 07:49:32.182 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20201, changed state to up .Apr 10 07:49:34.263 utc: %TRACK-6-STATE: 1 ip sla 208 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 2 ip sla 215 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 3 ip sla 204 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 4 ip sla 237 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 5 ip sla 206 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 6 ip sla 224 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 7 ip sla 225 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 8 ip sla 210 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 9 ip sla 216 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 10 ip sla 217 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.264 utc: %TRACK-6-STATE: 11 ip sla 238 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 12 ip sla 228 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 13 ip sla 240 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 14 ip sla 243 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 15 ip sla 244 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 16 ip sla 23233 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 17 ip sla 219 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 18 ip sla 239 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 19 ip sla 227 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 20 ip sla 232 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 100 ip sla 211 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.265 utc: %TRACK-6-STATE: 101 ip sla 20245 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.266 utc: %TRACK-6-STATE: 102 ip sla 23234 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.266 utc: %TRACK-6-STATE: 108 ip sla 23536 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.266 utc: %TRACK-6-STATE: 109 ip sla 235 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:34.975 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20203, changed state to up .Apr 10 07:49:34.977 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel20207, changed state to up .Apr 10 07:50:24.435 utc: %VRRP-6-STATECHANGE: Vl1 Grp 25 state Backup -> Master Видим, что отрабатывает VRRP и ... второй маршик ISR4431/K9-2: Apr 10 07:48:21.886 utc: %SPANTREE-7-RECV_1Q_NON_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet0/1/1 VLAN1. Apr 10 07:48:21.886 utc: %SPANTREE-7-BLOCK_PORT_TYPE: Blocking GigabitEthernet0/1/1 on G0:VLAN0001. Inconsistent port type. Apr 10 07:48:23.887 utc: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down .Apr 10 07:48:23.888 utc: %VRRP-6-STATECHANGE: Vl1 Grp 25 state Backup -> Init .Apr 10 07:48:24.888 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down .Apr 10 07:48:30.591 utc: %TRACK-6-STATE: 1 ip sla 208 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 2 ip sla 215 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 3 ip sla 204 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 4 ip sla 237 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 5 ip sla 206 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 6 ip sla 224 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 7 ip sla 225 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 8 ip sla 210 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 9 ip sla 216 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 10 ip sla 217 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 11 ip sla 238 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.592 utc: %TRACK-6-STATE: 12 ip sla 228 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 13 ip sla 240 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 14 ip sla 243 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 15 ip sla 244 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 17 ip sla 219 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 18 ip sla 239 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 19 ip sla 227 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 20 ip sla 232 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 101 ip sla 20245 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 102 ip sla 23234 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 103 ip sla 20203 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.593 utc: %TRACK-6-STATE: 104 ip sla 20207 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.594 utc: %TRACK-6-STATE: 105 ip sla 20201 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.594 utc: %TRACK-6-STATE: 106 ip sla 20221 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.594 utc: %TRACK-6-STATE: 107 ip sla 20209 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.594 utc: %TRACK-6-STATE: 108 ip sla 23536 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:30.594 utc: %TRACK-6-STATE: 109 ip sla 235 reachability Up -> Down .Apr 10 07:48:51.883 utc: %SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1/1 on G0:VLAN0001. Port consistency restored. .Apr 10 07:49:23.884 utc: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up .Apr 10 07:49:23.886 utc: %VRRP-6-STATECHANGE: Vl1 Grp 25 state Init -> Backup .Apr 10 07:49:24.883 utc: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 1 ip sla 208 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 2 ip sla 215 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 3 ip sla 204 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 4 ip sla 237 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 5 ip sla 206 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 6 ip sla 224 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 7 ip sla 225 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 8 ip sla 210 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.628 utc: %TRACK-6-STATE: 9 ip sla 216 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 10 ip sla 217 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 11 ip sla 238 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 12 ip sla 228 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 13 ip sla 240 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 14 ip sla 243 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 15 ip sla 244 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 17 ip sla 219 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 18 ip sla 239 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 19 ip sla 227 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 20 ip sla 232 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.629 utc: %TRACK-6-STATE: 102 ip sla 23234 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.630 utc: %TRACK-6-STATE: 108 ip sla 23536 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:28.630 utc: %TRACK-6-STATE: 109 ip sla 235 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:58.628 utc: %TRACK-6-STATE: 101 ip sla 20245 reachability Down -> Up .Apr 10 07:49:58.628 utc: %TRACK-6-STATE: 106 ip sla 20221 reachability Down -> Up .Apr 10 07:50:10.630 utc: %TRACK-6-STATE: 106 ip sla 20221 reachability Up -> Down Apr 10 07:50:38.664 utc: %TRACK-6-STATE: 103 ip sla 20203 reachability Down -> Up Apr 10 07:50:38.664 utc: %TRACK-6-STATE: 104 ip sla 20207 reachability Down -> Up Apr 10 07:50:38.664 utc: %TRACK-6-STATE: 105 ip sla 20201 reachability Down -> Up Apr 10 07:50:38.664 utc: %TRACK-6-STATE: 106 ip sla 20221 reachability Down -> Up Apr 10 07:50:38.664 utc: %TRACK-6-STATE: 107 ip sla 20209 reachability Down -> Up Сначала я копал в сторону, почему 802.1Q залетают на маршрутизаторы? Но, при более детальном рассмотрении логов, под подозрение попал STP И вот теперь, собственно вопрос! Как на SNR настроить STP? На CISCO я делаю: spanning-tree mode pvst Можно ещё добавить - spanning-tree extend system-id Так же понимаю, что pvst - это проприетарщина от CISCO Т.е. это глобальная настройка. На SNR-S3850G-48TX у меня не получилось так сделать. Я перелопатил все доступные мануалы по SNR. Нифига не понял... Например, в CISCO C2960L(config)#spanning-tree mode ? mst Multiple spanning tree mode pvst Per-Vlan spanning tree mode rapid-pvst Per-Vlan rapid spanning tree mode А в SNR SNR-S3850G-48TX(config)#spanning-tree mode ? mstp MSTP(802.1s) rstp RSTP(802.1w) stp STP(802.1D) Вроде нужен rstp, но он же не Per VLAN. Тогда что, mstp? Но, если я делаю "spanning-tree mode mstp" - ничего не происходит... Тогда как? Для интерфейса Vlan - не получается Для каждого физического интерфейса? И второстепенный вопрос, хотя он тоже далеко немаловажен для меня. Я не понял, как работает логирование событий на SNR-S3850G-48TX... Ни как посмотреть лог, никак его толком настроить. Там вроде через info-center как то это делается... Но опять же, если у меня стек, то там вроде как для каждого юнита свой журнал??? В общем, прошу не кидаться в меня камнями, а помочь, кто чем сможет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhur Опубликовано 13 апреля · Жалоба На первый взгляд похоже на несовместимость SNR-а с цисковским (rapid-)pvst: SNR не знает формата bpdu для не-дефолтного влана и пропускает его дальше без обработки. Как вариант решения - перенастраивать всё на MSTP в минимальной его реализации, без разбиения вланов на группы. Ну или может у SNR есть какие-то "костыли" на этот случай, ждите рабочего дня, возможно фирменные специалисты что-то подскажут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Efimtsev Опубликовано 15 апреля · Жалоба @sog_bird, здравствуйте! Во взаимодействии проприетарного Cisco PVST и мультивендорного spanning-tree (который поддерживается на коммутаторах SNR в отличии от PVST) есть некоторые нюансы. Рекомендую вам ознакомиться со статьей по работе и настройки spanning-tree на коммутаторах SNR, там нюанс работы с Cisco также рассмотрен. Почитать можно здесь: https://nag.ru/material/43122 Но если все же так и не получится разобраться в проблеме, то оставьте обращение на nag.support, там будем разбираться. Отвечая на ваш второй вопрос, коммутаторы из серии S3850G построены на чипсете Marvell, на данных сериях функционал логирования реализован через info-center. Здесь есть небольшое описание из нашей базы знаний, или можете ознакомиться с информацией из config guide, или из command guide. И если у вас используется стек, то да, для настройки или просмотра логов, или даже какого-то другого функционала, необходимо указывать номер юнита в стеке. Например, "sh info-center logbuffer member 1" (если хотим посмотреть логи в энергозависимой памяти), или "sh info-center logfile 4 member 1" (если хотим посмотреть логи на флеш коммутатора). По стекированию у нас есть вебинар, возможно, тоже будет вам полезно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sog_bird Опубликовано 15 апреля · Жалоба Всем спасибо за советы! Буду разбираться. По результатам обязательно отпишу сюда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...