День добрый, коллеги.

Возможно ли как-то перезапустить конфигурационные файлы, без перезагрузки самого BDCOMA ??? 

Требуется массовое изменение скоростей. я могу их внести в config.bd, но перезаливка его на BDCOM не дает результатов ( и применение происходит только после перезагрузки

Есть ли аналог  copy startup-config running-config 

Posted (edited)

в ипон и гпон  изменение pir cir меняется "на лету". Только в епон  чтобы сразу не ломая клиентов  можно менять непосредственно в интерфейсе ону. 

Epon

interface EPON0/x:y
 epon sla upstream pir 1000000 cir 10000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 10000

Gpon  в профиле onu-tcont tcont-default причем  ону  переконфигурируются сами

 

gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
 gpon-profile tcont-type 3 pir 102400 cir 512

 

 

Edited by tedeev
Posted
9 часов назад, support.wuc сказал:

Благодарю за ответ ) но это через cli ручками, а хотелось бы как-то автоматизировать этот вопрос

perl/expect/python