Перейти к содержимому
Калькуляторы

Коммутатор меняет SSH key fingerprint после некоторого числа логинов

Есть коммутаторы SNR-S2989G-24TX,  SNR-S2985G-48T и подобные. Система мониторинга собирает с них информацию (конфиги и т.п.) логинясь по ssh. Через некоторое количество логинов коммутатор меняет SSH key fingerprint, из-за чего его нужно подтверждать в ssh-клиенте. Подскажите, данное поведение где-то настраивается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если что, на сервере мониторинга заводите файл /etc/ssh/known_hosts со списком из ip/dns имён мониторящихся объектов, и засовываете в cron запуск ssh-keyscan, по расписанию обновляя публичные ключи. Смотрите примеры из мана по ssh-keyscan.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да с мониторингом проблем нет 🙂 

А вот то, что когда заходишь на коммутатор по ssh и в какой-то момент меняются ключи и тебя выкидывает - напрягает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sinclair_sc, здравствуйте.

Можете показать для примера конкретные модели и версию ПО на них, где наблюдаете такую проблему (по 1 штуке можно с каждой модели)?

Просто, насколько помню, для определенных линеек мы в недавнем времени исправляли данное поведение, возможно, просто, что прошивка не обновленная, поэтому и не включает в себя это исправление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот пример:

  SNR-S2982G-24T-POE-E Device, Compiled on Jun 09 16:14:02 2023
  sysLocation Ufa, Entuziastov, 20, Aquapark
  CPU Mac f8:f0:82:7e:65:91
  Vlan MAC f8:f0:82:7e:65:90
  SoftWare Version V702R101C003B003
  BootRom Version 7.2.55
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW083310LB24000382
  Copyright (C) 2023 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 7 weeks, 2 days, 23 hours, 22 minutes

и ещё один:

  SNR-S2985G-48T Device, Compiled on Mar 29 15:25:03 2023
  sysLocation Ufa, Entuziastov, 20, Aquapark
  CPU Mac f8:f0:82:7a:5d:ec
  Vlan MAC f8:f0:82:7a:5d:eb
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0587)
  BootRom Version 7.2.40
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW052510J319001437
  Copyright (C) 2023 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 24 weeks, 1 days, 22 hours, 49 minutes


 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sinclair_sc, данные модели - модели из серий (S2982G, S2985G) под управлением чипсета Realtek,  на них мы не исправляли данное поведение. Передал R&D, постараемся исправить, по результату отпишемся.

Просто вы еще упоминали модель SNR-S2989G-24TX. Данная модель из серии под управлением чипсета Marvell.

Там мы исправляли данное поведение, начиная с версии ПО V705R002C002B025.

Можно скачать отсюда: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2989G-24TX/all/SNR-S2989G-24TX_V705R002C002B029.zip

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за информацию, буду ждать обновления. SNR-S2989G-24TX буквально в воскресенье залило водой и он вышел из строя. Приедет новый на замену - проверю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sinclair_sc, здравствуйте. Выпустили обновление ПО для серий S2982G/S2985G с исправлением данной проблемы.

Можете скачать и проверить.

https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2982G/all/SNR-S2982G-24T(24TE_8T)(POE)(POE-E)_V702R101C005B011.zip

https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2985G/all/SNR-S2985G-48T(24T_8T)(POE)(UPS)(RPS)_V702R101C005B011.zip

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sinclair_sc отлично, обращайтесь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.