sinclair_sc Posted October 21, 2023 Есть коммутаторы SNR-S2989G-24TX, SNR-S2985G-48T и подобные. Система мониторинга собирает с них информацию (конфиги и т.п.) логинясь по ssh. Через некоторое количество логинов коммутатор меняет SSH key fingerprint, из-за чего его нужно подтверждать в ssh-клиенте. Подскажите, данное поведение где-то настраивается? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted October 22, 2023 Если что, на сервере мониторинга заводите файл /etc/ssh/known_hosts со списком из ip/dns имён мониторящихся объектов, и засовываете в cron запуск ssh-keyscan, по расписанию обновляя публичные ключи. Смотрите примеры из мана по ssh-keyscan. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sinclair_sc Posted October 22, 2023 Да с мониторингом проблем нет 🙂 А вот то, что когда заходишь на коммутатор по ssh и в какой-то момент меняются ключи и тебя выкидывает - напрягает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vladimir Efimtsev Posted October 23, 2023 @sinclair_sc, здравствуйте. Можете показать для примера конкретные модели и версию ПО на них, где наблюдаете такую проблему (по 1 штуке можно с каждой модели)? Просто, насколько помню, для определенных линеек мы в недавнем времени исправляли данное поведение, возможно, просто, что прошивка не обновленная, поэтому и не включает в себя это исправление. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sinclair_sc Posted October 23, 2023 Вот пример: SNR-S2982G-24T-POE-E Device, Compiled on Jun 09 16:14:02 2023 sysLocation Ufa, Entuziastov, 20, Aquapark CPU Mac f8:f0:82:7e:65:91 Vlan MAC f8:f0:82:7e:65:90 SoftWare Version V702R101C003B003 BootRom Version 7.2.55 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:SW083310LB24000382 Copyright (C) 2023 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 7 weeks, 2 days, 23 hours, 22 minutes и ещё один: SNR-S2985G-48T Device, Compiled on Mar 29 15:25:03 2023 sysLocation Ufa, Entuziastov, 20, Aquapark CPU Mac f8:f0:82:7a:5d:ec Vlan MAC f8:f0:82:7a:5d:eb SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0587) BootRom Version 7.2.40 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:SW052510J319001437 Copyright (C) 2023 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 24 weeks, 1 days, 22 hours, 49 minutes Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vladimir Efimtsev Posted October 24, 2023 @sinclair_sc, данные модели - модели из серий (S2982G, S2985G) под управлением чипсета Realtek, на них мы не исправляли данное поведение. Передал R&D, постараемся исправить, по результату отпишемся. Просто вы еще упоминали модель SNR-S2989G-24TX. Данная модель из серии под управлением чипсета Marvell. Там мы исправляли данное поведение, начиная с версии ПО V705R002C002B025. Можно скачать отсюда: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2989G-24TX/all/SNR-S2989G-24TX_V705R002C002B029.zip Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sinclair_sc Posted October 24, 2023 Спасибо за информацию, буду ждать обновления. SNR-S2989G-24TX буквально в воскресенье залило водой и он вышел из строя. Приедет новый на замену - проверю. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vladimir Efimtsev Posted November 8, 2023 @sinclair_sc, здравствуйте. Выпустили обновление ПО для серий S2982G/S2985G с исправлением данной проблемы. Можете скачать и проверить. https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2982G/all/SNR-S2982G-24T(24TE_8T)(POE)(POE-E)_V702R101C005B011.zip https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2985G/all/SNR-S2985G-48T(24T_8T)(POE)(UPS)(RPS)_V702R101C005B011.zip Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sinclair_sc Posted November 11, 2023 @Vladimir EfimtsevСпасибо, проблема решена! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...