lousx Posted January 27, 2023 Здравствуйте. Вроде тема поднималась, но ответа в ней не последовало. Залил на Orion Alpha-A10E NOS_4.15.1584.Alpha-A10E.002.20190227 Из названия понял, что на ней есть веб интерфейс, но я не могу на него зайти. ip http server enable сделал. Больше ничего связанного в веб-мордой в CLI не нашел. Подскажите, как включить вебморду? Спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeniy Rychkov Posted January 30, 2023 Здравствуйте. Веб интерфейс доступен. Вы верно отметили, что надо включить команду ip http server enable, но также вам на компьютере надо отключить фаервол или касперский или другой антивирус, т.к. это распространенная проблема, что вас не пускают из-за работы этих приложений Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...