JIokoFans Posted November 30, 2022 Добрый день. Планируем приобретать SNR-UPS-ONRM-2000-S48 + Модуль удалённого мониторинга для ИБП, аналог Megatec DX801 У нас vSphere 6.7 нам необходимо выключать при отключении питания и заряде батарей ниже 30% все виртуальные машины. Подскажите пожалуйста, это возможно сделать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitriy Lizunov Posted November 30, 2022 В 30.11.2022 в 15:14, JIokoFans сказал: Планируем приобретать SNR-UPS-ONRM-2000-S48 + Модуль удалённого мониторинга для ИБП, аналог Megatec DX801 У нас vSphere 6.7 нам необходимо выключать при отключении питания и заряде батарей ниже 30% все виртуальные машины. Подскажите пожалуйста, это возможно сделать? Добрый день. Если речь идёт о карте SNR-SNMP-CARD-801-v2, то опыт работы совместно с vSphere 6.7 у нас отсутствует. Устройство определяет остаточный заряд батареи исходя из поступающей информации от ИБП. Текущее значение транслируется на WEB интерфейсе и в SNMP. Сценариев автоматизации на устройстве не предусмотрено. Если vSphere 6.7 может "сдернуть" с карты через SNMP текущее значение заряда и принять решение о необходимости выключить виртуальные машины, то интеграция возможна. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...