ups erth-600 как связать с мониторингом?

Здравствуйте!

Попадаются ups erth-600 (plus), у которые есть разьем "сухие контакты".

Есть ли у кого распиновка?

А главное, при каких порогах напряжений эти контакты срабатывают?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если кто еще искал ответ на этот вопрос, то при подаче напряжения сети (вне зависимости включен ups или нет) замыкаются контакты 1 и 6.

Больше ничего, кроме этого реле, там нет. Остальные контакты никуда не подключены.