Попадаются ups erth-600 (plus), у которые есть разьем "сухие контакты".

Есть ли у кого распиновка?

А главное, при каких порогах напряжений эти контакты срабатывают?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если кто еще искал ответ на этот вопрос, то при подаче напряжения сети (вне зависимости включен ups или нет) замыкаются контакты 1 и 6.

Больше ничего, кроме этого реле, там нет. Остальные контакты никуда не подключены.