Перейти к содержимому
Калькуляторы

lsi 9361-8i и lsi syncro sc 9361-8i

Добрый день. Интересует вопрос по райд контроллеру 9361-8i . Подскажите , сейчас везде продают просто LSI 9361-8i но есть еще LSI syncro sc 9361-8i для Shared DAS которые вроде как перестали выпускать?. А функционал перешел от syncro в новые 9361-8i  может у кого есть инфа?

Изменено пользователем igogo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это всё уже Legacy, смотрите более новые продукты. Нужная функция называется "High Availability DAS"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А более новые это кто?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.05.2022 в 12:22, jffulcrum сказал:

Это всё уже Legacy, смотрите более новые продукты. Нужная функция называется "High Availability DAS"

В том и заключается вопрос в райд контроллер перенесли функционал "High Availability DAS" ? lsi 9361-8i магёт или не магёт это?)

 

В 28.05.2022 в 13:58, stalker86 сказал:

А более новые это кто?

если вы мне адресовали вопрос то имеется ввиду ПО(firmware) или контроллеры 9361-8i которые выпускаются после Syncro cs  9361-8i

Изменено пользователем igogo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.05.2022 в 16:22, jffulcrum сказал:

Может с другого конца зайдем - что хотите сделать?

а хотим к  jbod полке подключить два сервера но использовать разные диски в полке.в наличии полка jbod supermicro 846BE1C-R1K03JBOD , два сервера  в каждом по райд контроллеру lsi 9361-8i одинаковой firmware последней версии

Изменено пользователем igogo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть вам кластер-то и не нужен, делаете два VD из разных дисков, подключаете на разных серверах и всё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.05.2022 в 21:13, jffulcrum сказал:

То есть вам кластер-то и не нужен, делаете два VD из разных дисков, подключаете на разных серверах и всё.

да.мне кластер ненужен, мне надо тупо чтобы разные диски работали на разных серверах. в прошлый раз так и сделал но райды выскочили в ошибку  типа нажмите f для импорта конфигурации, нажимал но ничего не импортировалось .созлал заново райды но данные были неконсистентны, скопировал что мог . короч райд развалился на обоих серверах. поэтому я решил создать туже схему но с одинаковыми райдами 9361-8i .но слышал что может быть проблема скэшем, и из за этой проблемы ввели спецом серию syncro. поэтому спрашиваю тему создал. первый райд был от  dell r620 710 ,второй был 9361-8i. еще вопрос. vd делать можно на разных raid или на одном райде можнл все сделать, второй райд увидит же все vd

Изменено пользователем igogo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В серии syncro сделаны специальная синхронизация кеша контроллеров и перенаправление операций через SAS . Благодаря этому был не нужен арбитраж со стороны хранилища (полноценный SAN) или со стороны ОС через сеть (благодаря хитрому драйверу). Все это уже в прошлом, концепт, под который это делалось, не полетел.

 

Если у вас ОС Win 2012R2 и новее - вам вообще RAID контроллеры в серверах не нужны. Вам нужны HBA и дальше делать Storage Spaces на каждом сервере, добавляя разные диски в пулы на каждом. В случае с Linux надо уточнять, что именно будет на этих ресурсах работать.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.05.2022 в 21:58, jffulcrum сказал:

В серии syncro сделаны специальная синхронизация кеша контроллеров и перенаправление операций через SAS . Благодаря этому был не нужен арбитраж со стороны хранилища (полноценный SAN) или со стороны ОС через сеть (благодаря хитрому драйверу). Все это уже в прошлом, концепт, под который это делалось, не полетел.

 

Если у вас ОС Win 2012R2 и новее - вам вообще RAID контроллеры в серверах не нужны. Вам нужны HBA и дальше делать Storage Spaces на каждом сервере, добавляя разные диски в пулы на каждом. В случае с Linux надо уточнять, что именно будет на этих ресурсах работать.

 

будет работать proxmox на дебиане 10 с lvm томами.точнее сказать именно на полке будут нарезаны райды и на них  lvm тома по виртуалки и бэкапы

Изменено пользователем igogo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теперь понятнее. Того, чего вы хотите, с вашей полкой не добиться - она не поддерживает SAS zoning. Тут или дополнительный SAS коммутатор (цена не понравится), либо обычные HBA и ПО, осуществляющее fencing, StorageSpaces в случае винды, с Proxmox же придется делать ZFS и Pacemaker, был пример на хабре, но сейчас не открывается статья, поищу, может сохранял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите Shared storage and DAS | Proxmox Support Forum  и LVM2 - Proxmox VE - shared LVM.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.05.2022 в 11:50, jffulcrum сказал:

Смотрите Shared storage and DAS | Proxmox Support Forum  и LVM2 - Proxmox VE - shared LVM.

ну это делать c hba,не с райдом? просто на сайте супермикро в описании полки написано поддержка 9300 серии lsi включая райд

Изменено пользователем igogo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.05.2022 в 12:17, igogo сказал:

ну это делать c hba,не с райдом?

Да

 

В 29.05.2022 в 12:17, igogo сказал:

просто на сайте супермикро в описании полки написано поддержка 9300 серии lsi включая райд

Читайте внимательно мануал. RAID-контроллер можно с одного сервера подключить к полке двумя портами и получить port-level failover. С двумя RAID-контроллерами так не получится, i.e. path-level failover только с HBA.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.05.2022 в 13:22, jffulcrum сказал:

Да

 

Читайте внимательно мануал. RAID-контроллер можно с одного сервера подключить к полке двумя портами и получить port-level failover. С двумя RAID-контроллерами так не получится, i.e. path-level failover только с HBA.

ясно спасибо за инфу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.05.2022 в 14:02, igogo сказал:

если вы мне адресовали вопрос то имеется ввиду ПО(firmware) или контроллеры 9361-8i которые выпускаются после Syncro cs  9361-8i

Нет вопрос был jffulcrum на тему какие рейды (платы) нынче актуальны

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 30.05.2022 в 07:37, stalker86 сказал:

Нет вопрос был jffulcrum на тему какие рейды (платы) нынче актуальны

то что я хочу умеет lsi syncro cs 9361-8i но их выпускать перестали как я понял( сказали на сайте серверного оборудования) вопрос был в том, что после syncro cs ее функционал включили в lsi9361-8i или нет. тут предлагают пустить через hba, но это поидее программный функционал а не райд контроллера, этот вприант как аналог годится. с другой стороны как сделать зеркало через hba и установить на него скажем вин сервер если там буднт зеркало программное, такое линукс умеет только? 

Изменено пользователем igogo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Грузиться с такого хранилища гипотетически возможно, практически сложностей столько, чо лучше не рисковать. Узлы кластеров в проде грузятся с локальных дисков/флешек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 30.05.2022 в 10:30, jffulcrum сказал:

Грузиться с такого хранилища гипотетически возможно, практически сложностей столько, чо лучше не рисковать. Узлы кластеров в проде грузятся с локальных дисков/флешек.

да но грузиться хотелось бы с зеркала) просто мой уровень паранойи зашкаливает)

Изменено пользователем igogo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.