igogo Posted May 27, 2022 (edited) · Report post Добрый день. Интересует вопрос по райд контроллеру 9361-8i . Подскажите , сейчас везде продают просто LSI 9361-8i но есть еще LSI syncro sc 9361-8i для Shared DAS которые вроде как перестали выпускать?. А функционал перешел от syncro в новые 9361-8i может у кого есть инфа? Edited May 27, 2022 by igogo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted May 28, 2022 · Report post Это всё уже Legacy, смотрите более новые продукты. Нужная функция называется "High Availability DAS" Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stalker86 Posted May 28, 2022 · Report post А более новые это кто? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igogo Posted May 28, 2022 (edited) · Report post В 28.05.2022 в 12:22, jffulcrum сказал: Это всё уже Legacy, смотрите более новые продукты. Нужная функция называется "High Availability DAS" В том и заключается вопрос в райд контроллер перенесли функционал "High Availability DAS" ? lsi 9361-8i магёт или не магёт это?) В 28.05.2022 в 13:58, stalker86 сказал: А более новые это кто? если вы мне адресовали вопрос то имеется ввиду ПО(firmware) или контроллеры 9361-8i которые выпускаются после Syncro cs 9361-8i Edited May 28, 2022 by igogo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted May 28, 2022 · Report post Может с другого конца зайдем - что хотите сделать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igogo Posted May 28, 2022 (edited) · Report post В 28.05.2022 в 16:22, jffulcrum сказал: Может с другого конца зайдем - что хотите сделать? а хотим к jbod полке подключить два сервера но использовать разные диски в полке.в наличии полка jbod supermicro 846BE1C-R1K03JBOD , два сервера в каждом по райд контроллеру lsi 9361-8i одинаковой firmware последней версии Edited May 28, 2022 by igogo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted May 28, 2022 · Report post То есть вам кластер-то и не нужен, делаете два VD из разных дисков, подключаете на разных серверах и всё. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igogo Posted May 28, 2022 (edited) · Report post В 28.05.2022 в 21:13, jffulcrum сказал: То есть вам кластер-то и не нужен, делаете два VD из разных дисков, подключаете на разных серверах и всё. да.мне кластер ненужен, мне надо тупо чтобы разные диски работали на разных серверах. в прошлый раз так и сделал но райды выскочили в ошибку типа нажмите f для импорта конфигурации, нажимал но ничего не импортировалось .созлал заново райды но данные были неконсистентны, скопировал что мог . короч райд развалился на обоих серверах. поэтому я решил создать туже схему но с одинаковыми райдами 9361-8i .но слышал что может быть проблема скэшем, и из за этой проблемы ввели спецом серию syncro. поэтому спрашиваю тему создал. первый райд был от dell r620 710 ,второй был 9361-8i. еще вопрос. vd делать можно на разных raid или на одном райде можнл все сделать, второй райд увидит же все vd Edited May 28, 2022 by igogo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted May 28, 2022 · Report post В серии syncro сделаны специальная синхронизация кеша контроллеров и перенаправление операций через SAS . Благодаря этому был не нужен арбитраж со стороны хранилища (полноценный SAN) или со стороны ОС через сеть (благодаря хитрому драйверу). Все это уже в прошлом, концепт, под который это делалось, не полетел. Если у вас ОС Win 2012R2 и новее - вам вообще RAID контроллеры в серверах не нужны. Вам нужны HBA и дальше делать Storage Spaces на каждом сервере, добавляя разные диски в пулы на каждом. В случае с Linux надо уточнять, что именно будет на этих ресурсах работать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igogo Posted May 28, 2022 (edited) · Report post В 28.05.2022 в 21:58, jffulcrum сказал: В серии syncro сделаны специальная синхронизация кеша контроллеров и перенаправление операций через SAS . Благодаря этому был не нужен арбитраж со стороны хранилища (полноценный SAN) или со стороны ОС через сеть (благодаря хитрому драйверу). Все это уже в прошлом, концепт, под который это делалось, не полетел. Если у вас ОС Win 2012R2 и новее - вам вообще RAID контроллеры в серверах не нужны. Вам нужны HBA и дальше делать Storage Spaces на каждом сервере, добавляя разные диски в пулы на каждом. В случае с Linux надо уточнять, что именно будет на этих ресурсах работать. будет работать proxmox на дебиане 10 с lvm томами.точнее сказать именно на полке будут нарезаны райды и на них lvm тома по виртуалки и бэкапы Edited May 28, 2022 by igogo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted May 28, 2022 · Report post Теперь понятнее. Того, чего вы хотите, с вашей полкой не добиться - она не поддерживает SAS zoning. Тут или дополнительный SAS коммутатор (цена не понравится), либо обычные HBA и ПО, осуществляющее fencing, StorageSpaces в случае винды, с Proxmox же придется делать ZFS и Pacemaker, был пример на хабре, но сейчас не открывается статья, поищу, может сохранял. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted May 29, 2022 · Report post Смотрите Shared storage and DAS | Proxmox Support Forum и LVM2 - Proxmox VE - shared LVM. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igogo Posted May 29, 2022 (edited) · Report post В 29.05.2022 в 11:50, jffulcrum сказал: Смотрите Shared storage and DAS | Proxmox Support Forum и LVM2 - Proxmox VE - shared LVM. ну это делать c hba,не с райдом? просто на сайте супермикро в описании полки написано поддержка 9300 серии lsi включая райд Edited May 29, 2022 by igogo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted May 29, 2022 · Report post В 29.05.2022 в 12:17, igogo сказал: ну это делать c hba,не с райдом? Да В 29.05.2022 в 12:17, igogo сказал: просто на сайте супермикро в описании полки написано поддержка 9300 серии lsi включая райд Читайте внимательно мануал. RAID-контроллер можно с одного сервера подключить к полке двумя портами и получить port-level failover. С двумя RAID-контроллерами так не получится, i.e. path-level failover только с HBA. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igogo Posted May 29, 2022 · Report post В 29.05.2022 в 13:22, jffulcrum сказал: Да Читайте внимательно мануал. RAID-контроллер можно с одного сервера подключить к полке двумя портами и получить port-level failover. С двумя RAID-контроллерами так не получится, i.e. path-level failover только с HBA. ясно спасибо за инфу Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stalker86 Posted May 30, 2022 · Report post В 28.05.2022 в 14:02, igogo сказал: если вы мне адресовали вопрос то имеется ввиду ПО(firmware) или контроллеры 9361-8i которые выпускаются после Syncro cs 9361-8i Нет вопрос был jffulcrum на тему какие рейды (платы) нынче актуальны Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igogo Posted May 30, 2022 (edited) · Report post В 30.05.2022 в 07:37, stalker86 сказал: Нет вопрос был jffulcrum на тему какие рейды (платы) нынче актуальны то что я хочу умеет lsi syncro cs 9361-8i но их выпускать перестали как я понял( сказали на сайте серверного оборудования) вопрос был в том, что после syncro cs ее функционал включили в lsi9361-8i или нет. тут предлагают пустить через hba, но это поидее программный функционал а не райд контроллера, этот вприант как аналог годится. с другой стороны как сделать зеркало через hba и установить на него скажем вин сервер если там буднт зеркало программное, такое линукс умеет только? Edited May 30, 2022 by igogo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted May 30, 2022 · Report post Грузиться с такого хранилища гипотетически возможно, практически сложностей столько, чо лучше не рисковать. Узлы кластеров в проде грузятся с локальных дисков/флешек. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igogo Posted May 30, 2022 (edited) · Report post В 30.05.2022 в 10:30, jffulcrum сказал: Грузиться с такого хранилища гипотетически возможно, практически сложностей столько, чо лучше не рисковать. Узлы кластеров в проде грузятся с локальных дисков/флешек. да но грузиться хотелось бы с зеркала) просто мой уровень паранойи зашкаливает) Edited May 30, 2022 by igogo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...