Jump to content
Калькуляторы

BDCOM 3310D и онушка GR-EP-ONU1-1

Добрый день коллеги! Есть такая проблема никак не могу подружить свою OLT с китайской онушкой. Можете подсказать в чем проблема? Мак онухи вижу, вижу ARP онухи, вижу что она нормально зарегалась, но траффика нету. Онуха вставлена в epon0/1, аплинк g6 Вот конфиг:

Current configuration:
!
!version 10.1.0F build 69083
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
!
port-protected 1
!
!
!
!
ip default-gateway 192.168.20.1
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 0 admin
!
!

epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!
epon onu-config-template T1
 cmd-sequence 001 switc
 cmd-sequence 002 switcport port-security dynamic maximum 6
 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
 cmd-sequence 004 epon onu all-port loopback detect
!
epon onu-config-template T2
 cmd-sequence 001 switchport port-security dinamic maximum 6
!
epon onu-config-template T3
 cmd-sequence 001 switchport port-security dynamic maximum 6
 cmd-sequence 002 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
 cmd-sequence 004 epon onu all-port loopback detect
!
epon onu-config-template user1
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc loopback detect
!
!
!!slot 0 89 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
!
interface GigaEthernet0/2
 description TEST
 switchport trunk vlan-allowed 1,301
 switchport trunk vlan-untagged 301
!
interface GigaEthernet0/3
!
interface GigaEthernet0/4
!
interface GigaEthernet0/5
 description TEST
 switchport trunk vlan-allowed 1,301
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/6
 description UPLINK
 switchport trunk vlan-allowed 1,301
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport pvid 1451
 switchport protected 1
 flow-control on
!
interface EPON0/1
 epon pre-config-template T3 binded-onu-llid 1-32
 epon pre-config-template user1 binded-onu-llid 33-64
 epon bind-onu mac e0e8.e6fa.2901 1
 filter bpdu
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 301
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport pvid 1451
 switchport protected 1
!
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1451 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!
interface EPON0/2
 switchport pvid 1451
 switchport protected 1
!
interface EPON0/3
 switchport pvid 1451
 switchport protected 1
!
interface EPON0/4
 switchport pvid 1451
 switchport protected 1
!
!!slot end
!
interface VLAN1
 description managment
 ip address 192.168.96.198 255.255.255.0
!
interface VLAN1451
 description V1451
 ip address 192.168.20.222 255.255.255.0
!
!
!
vlan 1451
 name V1451
!
vlan 1,1451
!
!
!
!
!
!
!
ip http server
!
!
!
!
!
time-zone Moscow 3 0
ntp query-interval 1800
ntp server 192.168.96.1
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

В 18.01.2022 в 18:43, dancer21 сказал:

interface GigaEthernet0/6
 description UPLINK
 switchport trunk vlan-allowed 1,301
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport pvid 1451
 switchport protected 1
 flow-control on
!
interface EPON0/1
 epon pre-config-template T3 binded-onu-llid 1-32
 epon pre-config-template user1 binded-onu-llid 33-64
 epon bind-onu mac e0e8.e6fa.2901 1
 filter bpdu
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 301
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport pvid 1451
 switchport protected 1
!

Вы порты изолировали и теперь спрашиваете почему трафик не ходит?
Может пора инструкцию по настройке почитать или сисадмина нанять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 19.01.2022 в 10:30, passer сказал:

 

Вы порты изолировали и теперь спрашиваете почему трафик не ходит?
Может пора инструкцию по настройке почитать или сисадмина нанять?

Ну я не знаю как мне самого себя нанять)) Мне эта эелезка впервые в руки попала, наша сетка вся на активке была, решили одно место пассивкой сделать,  покурил маны, посмотрел примеры первоначальной настройки и во всех примерах была изоляция портов

 

В 19.01.2022 в 10:30, passer сказал:

 

Вы порты изолировали и теперь спрашиваете почему трафик не ходит?
Может пора инструкцию по настройке почитать или сисадмина нанять?

Тем более я патчем втыкался в g2 приход на g6 и норм трафик бегал, из под epon интерфейся нифига

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 18.01.2022 в 18:43, dancer21 сказал:

Онуха вставлена в epon0/1, аплинк g6

Ваша цитата? В приведенном конфиге изоляция портов включена для указанных интерфейсов. Я не знаю, что и как вы настраивали, но в приведенном вами выше случае трафик между epon 0/1 и g0/6 ходить не должен.
 

 

В 19.01.2022 в 15:02, dancer21 сказал:

У онухи вероятно нету dhcp клиента

Ага
 

 

В 18.01.2022 в 18:43, dancer21 сказал:

interface EPON0/1
 epon pre-config-template T3 binded-onu-llid 1-32
 epon pre-config-template user1 binded-onu-llid 33-64
 epon bind-onu mac e0e8.e6fa.2901 1
 filter bpdu
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 301
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport pvid 1451
 switchport protected 1

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 19.01.2022 в 16:00, passer сказал:

Ваша цитата? В приведенном конфиге изоляция портов включена для указанных интерфейсов. Я не знаю, что и как вы настраивали, но в приведенном вами выше случае трафик между epon 0/1 и g0/6 ходить не должен.
 

 

Ага
 

 

 

но трафик ходит, если онушка без управления 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 19.01.2022 в 16:00, passer сказал:

Ваша цитата? В приведенном конфиге изоляция портов включена для указанных интерфейсов. Я не знаю, что и как вы настраивали, но в приведенном вами выше случае трафик между epon 0/1 и g0/6 ходить не должен.
 

 

Ага
 

 

 

убрал filter dhcp, но та онушка (которая с управлением так и не заработала)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аналогичная ситуация.

Есть BDCOM P3310 и GR-EP-ONU1-1 (оба сброшены в дефолт), никаких настроек не делаю, кроме "no shutdown" на Epon-портах P3310. Порты тупо не поднимаются, счётчик пакетов говорит, что пакеты ходят от базовой станции к клиентской, но в обратную сторону нет, на GR-EP-ONU1-1 тоже счётчик TX в 0 стоит. Что не так?

Кстати почему-то на GR-EP-ONU1-1 невозможно зайти по telnet по admin-admin, пишет что неверный пароль, хотя в web-интерфейс с ним пускает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.