Глеб Высоцкий Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Таки более чем вписывается. Если делать не 2+1, т. е. не ставить один ИБП в холодный резерв, а поделить нагрузку на троих, все три в работу. На защиту от обрыва одной из фаз поставить АВР по входу. И при такой аварии нагрузка ИБП вообще не изменится. А на защиту от аварии ИБП поставить АВР на выход. Тогда при аварии одного из них какой-то из двух оставшихся примет двойную нагрузку, т. е. край 14 кВт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...