Перейти к содержимому
Калькуляторы

Изоляция портов в SNR-S300G-24FX

Доброго вечера! Прошу помощи в возникшем вопросе:

Имеется коммутатор SNR-S300G-24FX, нужно изолировать порты следующим образом:

Сегмент 1 - p1-p2-p3

Сегмент 2 - p4-p5-p6

Сегмент 3 - p7-p8-p9

Сегмент 4 - p10-p11-p12

VLAN не используется

Порты каждого сегмента должны иметь L2 связанность только между собой. И вот не совсем понимаю, как это сделать

Создаю группу "G1" помещаю в нее интерфейсы eth1 и eth4-12

Создаю группу "G2" помещаю в нее интерфейсы eth2 и eth4-12

Создаю группу "G3" помещаю в нее интерфейсы eth3 и eth4-12

Тем самым изолирую порты 1-2-3 от остальных портов, но вот порты 4-5-6, получается уже находятся в группах и связанности между ними не будет, насколько я понимаю.

Второй вариант, который пришёл в голову:

eth1 в group1 с eth4

eth1 в group2 с eth5

eth1 в group3 с eth6

...

eth1 в group27 с eth30

eth2 в group28 с eth4

eth2 в group29 с eth5

...

И так для каждого интерфейса.

Подскажите, пожалуйста, правильное решение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gerz Добрый день! Второй вариант, но получается слишком много правил (можно например изолировать 1 и сразу 4,7,10, но все равно много). В чем проблема использования VLAN? Хотя бы в пределах данного коммутатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

55 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

@gerz Добрый день! Второй вариант, но получается слишком много правил (можно например изолировать 1 и сразу 4,7,10, но все равно много). В чем проблема использования VLAN? Хотя бы в пределах данного коммутатора.

Спасибо за ответ! Не хочу использовать VLAN, чтоб не трогать оборудование, стоящее за SNR. Количество правил действительно получится большое, это никак не скажется на работе коммутатора? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gerz Если TCAM не хватит - появится ошибка. Навскидку не скажу сколько записей это займет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Упёрся в преграду прям в самом начале.

The number of the created isolate-port group is the max number 16!

Остается только vlan?... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Долго до меня доходило, что можно создать port based vlan, как и писал Aleksey Sonkin, тогда и перенастройка другого оборудования не понадобится. Спасибо за помощь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.