SNR-S2200G-8T-POE (web smart) vlan управления

По умолчанию управление на vlan 1

Подскажите, как поменять vlan управления?

 

Настраивал по мануалу https://data.nag.ru/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2200G-8T-POE%2C SNR-S215Gi-8T-POE/Руководство по настройке SNR-S2200G-8T-POE\SNR-S215Gi-8T-POE.pdf

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Приложил gif с полным процессом. Во время перезагрузки коммутатора я переключаю ПК из порта 1 в порт 2 и меняю IP адрес, чтобы он был в той же подсети, что и SVI99.

 

 

2200.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо! получилось.

Странная последовательность. Подскажите, будут ли исправления?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nurzhan Логика этой настройки меняться не будет.