Перейти к содержимому
Калькуляторы

BDCOM S5612 Selective VLAN

Коллеги, добрый день!

Взяли на тестирование пару сабжей. Никак не могу осилить на них QinQ selective VLAN

Суть такая: в данный момент у нас на выносах используется зоопарк из SNR-S2990, S2995, DGS-3420-28. Настроено в среднем по больнице так: каждому порту выделен свой QinQ-тег, в который заворачиваются клиентские VLAN в которых предоставляется PPPoE (2022-2999), а так же каждому порту выделен вилан для менеджмента домовых коммутаторов (4000-4023), так же на порту могут быть дополнительные виланы поданные транком

Не получается повторить подобную настройку на BDCOM.

Вот так пробовал:

interface GigaEthernet0/2
 switchport trunk vlan-allowed 4000
 switchport trunk vlan-untagged 3999
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 4000 4000 0
 switchport mtu 1522

Если добавить: 

Switch_config_g0/2#nslating-tunnel mode QinQ translate 2022-2999 3999 0

То выругается вот так:

Mode conflict! port 9 is on flat mode, please remove all flat entries.
ALL translation entries have been used up.

(также пробовал совать не такую большую пачку виланов, а один -- результат тот же)

Еще пробовал вот так, при такой настройке прилетает только мак-адрес нижестоящего коммутатора, мак-адреса устройства подключенного в него не прилетает.

interface GigaEthernet0/2
 switchport trunk vlan-allowed 4000
 switchport trunk vlan-untagged 3999
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 switchport dot1q-translating-tunnel range mode QinQ start 2022 end 2999 3999 0
 switchport mtu 1522

Первый способ подглядел у QTech в инструкции в QSW-4000/8330

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал на прошивках 

BDCOM(tm) S5612 Software, Version 2.2.0C Build 68616
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2019-11-7 9:50:22 by SYS, Image text-base: 0x80008000

и на более ранней

BDCOM(tm) S5612 Software, Version 2.2.0C Build 54505
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2018-7-11 14:25:17 by SYS, Image text-base: 0x80008000

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@izhJunior 
Добрый день! Должно работать так:

switchport trunk vlan-allowed 4000,3999
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport dot1q-translating-tunnel mode QinQ translate 2022-2999 3999 0
 switchport mtu 9000

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.