Jump to content
Калькуляторы

Eltek Flatpack2

Поставили себе Eltek Flatpack2 с комплектом АКБ на 100Ач.

Есть пару вопросов по работе:

1. При установке АКБ ток заряда шпарит до 70А, проверяли мультиметром в цепь. Если контроллер ограничить 5-10А  через опцию  "Charge current limit", то при нагрузке более указанного в этой опции происходит "подсос" разности А с АКБ.

2. Есть ли темплейты для zabbix мониторинга ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

15 часов назад, SOFTOLAB сказал:

Это бесперебойник такой модный что ли?

да

 

6 минут назад, pvl сказал:

На блок схеме в инструкции батарея соединена с нагрузкой через ограничитель-переключатель.

Очень похоже, что батарейка подключена как-то не так. Напрямую к нагрузке.

там на прямую нельзя к нагрузке подключить, контакты разведены в разные стороны

Share this post


Link to post
Share on other sites

после выпрямителей стоят измерительный шунт и контактор lvd и за ними уже акб

контроллер на шунте меряет падения напряжения-ток заряда/разряда

у блока должны быть отдельно автомат или плавкая вставка и клеммы именно на акб

хотя я на большие токи отдельно собирал системы - контроллер, контактор, шунты, плавкие вставки и стопка выпрямителей

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажем так

2 часа назад, SOFTOLAB сказал:

В выпрямитель АКБ не подключаются однако.

Ну там еще контроллер заряда и разряда есть, но батареи подключены к стороне низкого напряжения и нагрузка питается от них напрямую

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 21.02.2020 в 13:08, Sfida сказал:

Скажем так

Ну там еще контроллер заряда и разряда есть, но батареи подключены к стороне низкого напряжения и нагрузка питается от них напрямую

сомневаюсь, тк можно задавать вых напряжение в диапазоне

Share this post


Link to post
Share on other sites

вы можете задавать напряжение на выходе, но вероятно так ж задаете и ёмкость  акб системы

и контроллер на шунте в сторону акб меряет падение напряжение/соответственно ток заряда и немного меняет напряжение с выпрямителя для обеспечения тока заряда С/10, а так же при разряде акб ниже допустимого отключает контактор от нагрузки

если батарея включена к выпрямителю/нагрузке не последовательно через шунт и контактор- вы просто убиваете акб

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 час назад, Mechanic сказал:

сомневаюсь, тк можно задавать вых напряжение в диапазоне

у примитивных схем, типа старого автомобиля, просто поддерживается буферное напряжение генератором всей электросистемы, но там и акб немного другого типа, нежели в телекоме

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго все дня 

 

Я прошу прощения, не стал городить ещё одну тему. 

 

Ни кто сталкивался с ремонтом подобного блока ? 

 

Не возможно прочитаться сие транзистор для замены 

 

 

С Уважением!

photo_2023-06-01_20-50-58.jpg

photo_2023-06-01_20-51-04.jpg

photo_2023-06-01_20-51-09.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток. 
Никто не знает случаем, есть ли в линейке flatpack2 инверторы с 48 на 220 вольт?
на авито давно что то flatpack2-образное видел, но сейчас не найти уже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

от 500 до 2000. И желательно, чтобы в корзину вставлялись и со smartpack-ом дружили. А если они не будут по ночам как реактивный самолёт жужжать, то вообще отлично будет.

 

Edited by Александр 192

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую!

А есть реальный пользователи систем на flatpack2 ?

Те что с диодами на выходе, а не с синхронным выпрямителем, то есть не НЕ.

Меня нагрев напрягает, блоков несколько и 2000 и 3000, 48 Вольт. На холостую понятно не греются. ну почти. А вот есть попытаться брать с блока 2000 более 30 Ампер, то он раскаляется, и 3000 более 50 Ампер то же самое. Работают, но температура, буквально за 10-15 минут, об корпус обжигаешься. А что с ними будет дальше? И это же наружная сторона радиатора, а что в самих диодах?

 В 3000-м было два диода на выходе, элтек видимо сажал пару. Было место для установки еще двух. Добавил на свободные места еще пару диодов. Стало чуть легче, хотя может это просто самовнушение.

 

На всякий случай -

Диоды DSSK60-015A. Я в курсе про нагрев и уменьшение падения и все подобное, и про то что диоды рассчитаны на температуры до 175 градусов.

Edited by Alexej82
забыл добавить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цитата

Никто не знает случаем, есть ли в линейке flatpack2 инверторы с 48 на 220 вольт?
на авито давно что то flatpack2-образное видел, но сейчас не найти уже.

В общем, зовутся эти звери рективекторами. И хрен их купишь бу-шными, нет их. 

 

Цитата

А есть реальный пользователи систем на flatpack2 ?

Те что с диодами на выходе, а не с синхронным выпрямителем, то есть не НЕ.

Меня нагрев напрягает

Там полную диагностику делать надо. Просто допаять диоды не пойдёт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.