Jump to content
Калькуляторы

SNR 800 VA перезагрузка оборудования. Режим INV и UPS.

Имеется инвертор SNR 800 VA, серия SH + аккумулятор Delta DTM 12100 L (12V / 100Ah) . К инвертору подключены Cisco WS-C4948E (300 Вт) + оборудование суммарно 170 Вт (свитчи D-Link) (всего 470 Вт). При работе в режиме INV и отключении питания, Cisco перезагружается, остальное оборудование - нет. При работе в режиме UPS Cisco  не перезагружается. 
Какие имеются минусы при работе в режиме UPS? Насколько быстро деградирует аккумулятор? По какой причине Cisco перезагружается в режиме INV?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не читатель, но писатель? Откройте описание своего инвертора и гляньте время переключения в обоих режимах. А мелкие свитчи скорее всего просто не успевают исчерпать емкость конденсатора в БП за время переключения инвертора. У Cisco мощность больше, а конденсаторы по емкости сопоставимы, вот и не хватает при жутком режиме эксплуатации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.