Прошу помощи разобраться с SNR-UPS-DRY-MIN

Есть ИБП SNR-UPS-ONRM-1500-S36 к нему подрядчик поставил интеллектуальную карту «сухой контакт» SNR-UPS-DRY-MIN.

Но контакты реле при отключении питания не срабатывают.

Есть ли способы диагностики данной платы или её настройки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про диагностировать плату вы можете мультиметром включив режим "прозвонки".

В режиме работы от сети электропитания должны прозваниваться следующие контакты:

1=>4

1=>6

1=>8

1=>10

1=>12

Соответственно в режиме работы от АКБ будут прозваниваться следующие контакты:

1=>3

1=>6

1=>7

1=>10

1=>12

Информация о контактах соединительной клеммы на плате:

Контакт № Функция
1 Общий источник
2 Индикация работы (нормально разомкнут)
3 Авария электросети (нормально разомкнут)
4 Авария электросети (нормально замкнут)
5 Низкий заряд батареи (нормально разомкнут)
6 Низкий заряд батареи (нормально замкнут)
7 Аварийный сигнал ИБП (нормально разомкнут)
8 Аварийный сигнал ИБП (нормально замкнут)
9 Ибп в режиме байпаса (нормально разомкнут)
10 Ибп в режиме байпаса (нормально замкнут)
11 Ошибка ИБП (нормально разомкнут)
12 Ошибка ИБП (нормально замкнут)
CN4-1 Удаленное выключение
CN4-2 Земля

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.