  1. Добрый день. Запросили информацию у отдела разработок, но к сожалению таких шаблонов у них нет.
  2. Про диагностировать плату вы можете мультиметром включив режим "прозвонки". В режиме работы от сети электропитания должны прозваниваться следующие контакты: 1=>4 1=>6 1=>8 1=>10 1=>12 Соответственно в режиме работы от АКБ будут прозваниваться следующие контакты: 1=>3 1=>6 1=>7 1=>10 1=>12 Информация о контактах соединительной клеммы на плате: Контакт № Функция 1 Общий источник 2 Индикация работы (нормально разомкнут) 3 Авария электросети (нормально разомкнут) 4 Авария электросети (нормально замкнут) 5 Низкий заряд батареи (нормально разомкнут) 6 Низкий заряд батареи (нормально замкнут) 7 Аварийный сигнал ИБП (нормально разомкнут) 8 Аварийный сигнал ИБП (нормально замкнут) 9 Ибп в режиме байпаса (нормально разомкнут) 10 Ибп в режиме байпаса (нормально замкнут) 11 Ошибка ИБП (нормально разомкнут) 12 Ошибка ИБП (нормально замкнут) CN4-1 Удаленное выключение CN4-2 Земля