Konstantin Tolstikov Posted May 24, 2019 · Report post Есть ИБП SNR-UPS-ONRM-1500-S36 к нему подрядчик поставил интеллектуальную карту «сухой контакт» SNR-UPS-DRY-MIN. Но контакты реле при отключении питания не срабатывают. Есть ли способы диагностики данной платы или её настройки? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vyacheslav Ivanov Posted May 30, 2019 · Report post Про диагностировать плату вы можете мультиметром включив режим "прозвонки". В режиме работы от сети электропитания должны прозваниваться следующие контакты: 1=>4 1=>6 1=>8 1=>10 1=>12 Соответственно в режиме работы от АКБ будут прозваниваться следующие контакты: 1=>3 1=>6 1=>7 1=>10 1=>12 Информация о контактах соединительной клеммы на плате: Контакт № Функция 1 Общий источник 2 Индикация работы (нормально разомкнут) 3 Авария электросети (нормально разомкнут) 4 Авария электросети (нормально замкнут) 5 Низкий заряд батареи (нормально разомкнут) 6 Низкий заряд батареи (нормально замкнут) 7 Аварийный сигнал ИБП (нормально разомкнут) 8 Аварийный сигнал ИБП (нормально замкнут) 9 Ибп в режиме байпаса (нормально разомкнут) 10 Ибп в режиме байпаса (нормально замкнут) 11 Ошибка ИБП (нормально разомкнут) 12 Ошибка ИБП (нормально замкнут) CN4-1 Удаленное выключение CN4-2 Земля Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...