Morphus Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба Приветствую. Есть в наличии новый сервер INTEL 1U LR1304SPCFG1R https://shop.nag.ru/catalog/31931.Servery/26106.Servery-INTEL/26104.LR1304SPCFG1R957505#tech В описании на интел сайте написано что "Поддержка модуля удаленного управления Intel - Да" Но не пойму, это нужно отдельный модуль покупать ? На сервере есть RMM4 NIC connector, который по описанию используется как раз как управления сервером "for a dedicated management channel" В общем подскажите как kvm настроить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба Вам нужен партнумбер AXXRMM4LITE2 . Без него выделенная сетевка и KVM не работают. Как закупитесь - мануал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Morphus Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Спасибо! Оказалось, модуль уже там есть. Пойду читать мануал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...