pashafil Опубликовано 17 января · Жалоба Ребяты! Выручайте! тут мне вопросом озадачили: Распространяться ли ПУЭ на опоры линий оптической связи, на опоре только оптика, больше нет ничего и не планируется, опоры частные, оформлены в собственность. Раз напряжения нет, и наведенки не может быть, то это не электроустановка, или я ошибаюсь.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alibek Опубликовано 17 января · Жалоба Если столбы частные и на столбах нет электричества, то причем тут ПУЭ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frol13 Опубликовано 17 января · Жалоба Не распространяются нормы ПУЭ, если только там нет сближений и пересечений с действующими ВЛ- они будут по ПУЭ. На остальное распространяются только нормы по связи. Так что габарит до земли и пересечений все равно придется соблюдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах