Павел 54 Posted January 10, 2019 День добрый помогите подобрать ИБП!!!! Имею 3 видеокамеры + 1 коммутатор+ БП для коммутатора, камеры подключаю по PoE. 2 камеры с PZT DS-2DF7225IX-AELW Потребляемая мощность 60Вт макс. (AC24B); 50Вт макс. (Hi-PoE); 1 камера DS-2CD2T25FWD-I5/I8 Потребляемая мощность -I5: 12 VDC ± 25%, 7 W; PoE, 9 W -I8: 12 VDC ± 25%, 10 W; PoE, 12.5 W Подобрал из за камер PTZ коммутатор EX78602-0YB Потребляемая мощность_180 ВА + Б/П В SDR-240-48 240ВТ/5А – 1 шт. Необходимо подобрать ИБП с резервным питание 1 час и функцией (SMNP) функция контроля работы ИБП. Я совсем голову сломал.. помогите разобраться! Если нужна какая либо еще информация напишу, хотя вроде все написал. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Adim Posted January 10, 2019 snmp наверно... а чем мониторить будите? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lugast Posted January 11, 2019 Получается , что общая нагрузка примерно 740BA. ИБП типа APC SUA3000RMXLI3U должен держать эту нагрузку ~30мин. Соответственно , чтобы держать 1 час нужен доп.блок аккумуляторов. Если предположить, что потребители работают не на максимуме своих возможных мощностей, а на уровне 50%, то может хватить и внутренних батарей ибп. ...Данный ибп предполагает работу с картой SNMP (имеется спец.слот) для удаленного мониторинга. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lugast Posted January 11, 2019 Если хотите, напишите в WhatsApp мне (9I679298O4), и я подберу вам другие приемлимые варианты ИБП. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Garra-67 Posted January 14, 2019 Если надо именно 48в, которое потом под пое разводить, то использовать обычную телеком схему. Выпрямитель на на 220\48В, в буфер вешается сколько надо аккумов по ёмкости. Никакие схемы с двойным преобразование городить не надо. Ибп типа eltek aspiro enatel - у них мониторинг есть. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...