Jump to content

Recommended Posts

Posted

День добрый помогите подобрать ИБП!!!!

Имею 3 видеокамеры + 1 коммутатор+ БП для коммутатора, камеры подключаю по PoE.

2 камеры  с PZT DS-2DF7225IX-AELW Потребляемая мощность 60Вт макс. (AC24B); 50Вт макс. (Hi-PoE);

1 камера DS-2CD2T25FWD-I5/I8 Потребляемая мощность -I5: 12 VDC ± 25%, 7 W; PoE, 9 W -I8: 12 VDC ± 25%, 10 W; PoE, 12.5 W

 Подобрал из за камер PTZ коммутатор EX78602-0YB Потребляемая мощность_180 ВА + Б/П В SDR-240-48 240ВТ/5А – 1 шт.

Необходимо подобрать ИБП с резервным питание 1 час и функцией (SMNP) функция контроля работы ИБП.

Я совсем голову сломал.. помогите разобраться!

Если нужна какая либо еще информация напишу, хотя вроде все написал.

 

Posted

Получается , что общая нагрузка примерно 740BA.

ИБП типа APC SUA3000RMXLI3U должен держать эту нагрузку ~30мин.

Соответственно , чтобы держать 1 час нужен доп.блок аккумуляторов.

Если предположить, что потребители работают не на максимуме своих возможных мощностей, а на уровне 50%, то может хватить и внутренних батарей ибп.

 

 

 

...Данный ибп предполагает работу с картой SNMP (имеется спец.слот) для удаленного мониторинга.

Posted

Если надо именно 48в, которое потом под пое разводить, то использовать обычную телеком схему.

Выпрямитель на на 220\48В, в буфер вешается сколько надо аккумов по ёмкости.

Никакие схемы с двойным преобразование городить не надо.

Ибп типа eltek aspiro enatel - у них мониторинг есть.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...