Павел 54 Posted January 10, 2019 · Report post День добрый помогите подобрать ИБП!!!! Имею 3 видеокамеры + 1 коммутатор+ БП для коммутатора, камеры подключаю по PoE. 2 камеры с PZT DS-2DF7225IX-AELW Потребляемая мощность 60Вт макс. (AC24B); 50Вт макс. (Hi-PoE); 1 камера DS-2CD2T25FWD-I5/I8 Потребляемая мощность -I5: 12 VDC ± 25%, 7 W; PoE, 9 W -I8: 12 VDC ± 25%, 10 W; PoE, 12.5 W Подобрал из за камер PTZ коммутатор EX78602-0YB Потребляемая мощность_180 ВА + Б/П В SDR-240-48 240ВТ/5А – 1 шт. Необходимо подобрать ИБП с резервным питание 1 час и функцией (SMNP) функция контроля работы ИБП. Я совсем голову сломал.. помогите разобраться! Если нужна какая либо еще информация напишу, хотя вроде все написал. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Adim Posted January 10, 2019 · Report post snmp наверно... а чем мониторить будите? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lugast Posted January 11, 2019 · Report post Получается , что общая нагрузка примерно 740BA. ИБП типа APC SUA3000RMXLI3U должен держать эту нагрузку ~30мин. Соответственно , чтобы держать 1 час нужен доп.блок аккумуляторов. Если предположить, что потребители работают не на максимуме своих возможных мощностей, а на уровне 50%, то может хватить и внутренних батарей ибп. ...Данный ибп предполагает работу с картой SNMP (имеется спец.слот) для удаленного мониторинга. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lugast Posted January 11, 2019 · Report post Если хотите, напишите в WhatsApp мне (9I679298O4), и я подберу вам другие приемлимые варианты ИБП. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Garra-67 Posted January 14, 2019 · Report post Если надо именно 48в, которое потом под пое разводить, то использовать обычную телеком схему. Выпрямитель на на 220\48В, в буфер вешается сколько надо аккумов по ёмкости. Никакие схемы с двойным преобразование городить не надо. Ибп типа eltek aspiro enatel - у них мониторинг есть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...