cahekmafon Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Система состоит из видеорегистратора NVR DHI-NVR4232-4KS2, видеокамер DH-IPC-HFW1420S, DH-IPC-HFW1220S, DH-IPC-HDW1020SP. Общее количество камер 21. Подпитаны коммутаторами с PoE компании ONV. Последние два дня при добавлении камер в регистратор, половина камер начали сильно тормозить и отключаться. Пинг до камер скакал от 300 до 4000 мс. В Smart-DSS при подключении камер пинг поднимался до 600 мс. Полгода все работало нормально и стабильно. Пробовал выставлять минимальные настройки для изображения на всех камерах - это не помогло. Может дело в 100 мегабитной сети, но раньше ее хватало. Сейчас ожидаю гигабитные коммутаторы. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stepan Alekseev Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба - посчитайте битрейт с каждом камеры, и не гадайте - если свитч управляемый посмотрите ошибки на порту. - методом исключения найдите проблему: Исключите регистратор. Проверьте пинги и видео от камер. Регистратор прям выключите. Отключайте камеры по одной, проверьте пинг/видео. В конечном итоге исключите свитч, найдите питание и подключите напрямую к регистратору затем напрямую к ПК тем самым поймете в чем дело. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...