Добрый день , вот посидев день с разными сайтами и не чего не осиливши решил спросить тут.

Приобрели "голову" БДКОМ  3310С-2АС , посидел я значит почитал разные мануалы по настройке, но так не чего и не завелось , решил узнать у вас .

Подскажите как же ее настроить , на микротике поднял vlan , в "голову" приписываю как тут пишут , но в конечном итоге нет интернета на компе и все ту.

значит на микротике присвоил vlan 301 ( как написано клиентский ) адрес 192.168.1.1/24 ,  прокинул маскарад на этот влан .

настроил все по инструкции с сайта , настроил на компе адрес 192.168.1.4 , 255.255.255.0 GW и DNS 192.168.1.1 - но инет так и не поднялся . Подскажите что и как сделать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

 

Воспользуйтесь командой 

epon local-mac forward на OLT

Если проблема не будет решена, просьба проверить настройки руководствуясь статьей в Нашей Базе знаний.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня часть команд не правильно отрабатывается

switchport trunk vlan-untagged none
% GigaEthernet0/6's pvid 1 not in unTagged vlan list
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может кто напишет в ЛС как же его сконфигурировать на начальном уровне , и сделать веб интерфейс . с VLAN разобрался, работает , теперь надо разобраться с настройкой OLT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброе утро! 

 

В какой именно части у Вас возникли сложности с настройкой? Если Вы покажете все настройки с OLT и укажете какой vlan для какого сервиса используется я проверю конфиг на наличие ошибок.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Делаю настройку , как только дохожу до строчки - Switch_config_g0/5#switchport mode trunk , он выдает мне что -% GigaEthernet0/5's pvid 1 not in unTagged vlan list.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот , на такой конфиге завелось - 


Switch#show running-config
Building configuration...


Current configuration:
!
!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
!
port-protected 1
!
!
!
!
ip default-gateway 192.168.1.1
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
ip access-list standard MANAGEMENT
 permit  192.168.1.2 255.255.255.255
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 7 02253615373A
!
enable password 7 02253615373A level 15
!

epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!
epon onu-config-template user1
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc loopback detect
 cmd-sequence 003 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 004 epon onu port 2 ctc loopback detect
 cmd-sequence 005 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 006 epon onu port 3 ctc loopback detect
 cmd-sequence 007 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 301
 cmd-sequence 008 epon onu port 4 ctc loopback detect
!
!
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/5
 description UPLINK
 switchport trunk vlan-allowed 207,301
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
!
interface EPON0/1
 description test
 epon pre-config-template user1 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.7342.84a6 1
 epon bind-onu mac 8479.7342.7ed1 2
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 301
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
!
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 301 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!
interface EPON0/1:2
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 301 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!
interface EPON0/2
 shutdown
 switchport protected 1
!
interface EPON0/3
 shutdown
 switchport protected 1
!
interface EPON0/4
 shutdown
 switchport protected 1
!
!!slot end
!
interface VLAN207
 description core
 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
!
!
!
vlan 1,207,301
!
!
!
!
!
ip telnet access-class MANAGEMENT
!
ip http server
!
!
!
!
!
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global
 

, но опять же я так понимаю на другой EPON порт нужно прописывать новый влан и адрес, что не очень удобно , а как можно переписать все EPON порты в бридж и что бы влан был один , а адреса выдавались с микротика ?

 

Да и еще, вроде как включил WEB , а оно не работает , подскажите как на него зайти ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.