ds86 Posted September 20, 2017 Есть SNR-UPS-ONRM-1500. Если подать на него питание, ИБП запускает зарядку батарей, но не включается сам и не подает питание на нагрузку. Не можем найти нужные настройки. Подскажите, как вылечить такое поведение? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Отон Posted September 20, 2017 ECO\BPS нужно выключить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey Nohrin Posted September 21, 2017 Данное поведение является абсолютно нормальным. Если ИБП был выключен принудительно (нажатием кнопок), то при подаче питания он останется в том же состоянии, как до отключения питания, т.е. не отдавая нагрузку. В том случае, если ИБП отключился сам (по достижению разряда АКБ), то при подаче питания он автоматически вернется в предыдущее состояние, т.е. включит нагрузку. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...