ds86 Posted September 20, 2017 Posted September 20, 2017 Есть SNR-UPS-ONRM-1500. Если подать на него питание, ИБП запускает зарядку батарей, но не включается сам и не подает питание на нагрузку. Не можем найти нужные настройки. Подскажите, как вылечить такое поведение? Вставить ник Quote
Andrey Nohrin Posted September 21, 2017 Posted September 21, 2017 Данное поведение является абсолютно нормальным. Если ИБП был выключен принудительно (нажатием кнопок), то при подаче питания он останется в том же состоянии, как до отключения питания, т.е. не отдавая нагрузку. В том случае, если ИБП отключился сам (по достижению разряда АКБ), то при подаче питания он автоматически вернется в предыдущее состояние, т.е. включит нагрузку. Вставить ник Quote