Jora_Cornev Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 (edited) Появилась задача прокинуть туннель между офисом (10.255.255.1) и складом (10.255.255.2). Но вот не задача. С маршрутизатора находящегося в офисе вижу сервера и компьютеры склада, а вот с маршрутизатора находящегося на складе нет доступа ни к серверам ни к компьютерам офиса. С маршрутизатора на складе пробую пингануть: ping 10.255.255.1 <---------- адрес туннеля офисного маршрутизатора Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms ping 192.168.20.222 <---------- адрес локалки офисного маршрутизатора Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.222, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms А вот если выполнить пинг сервера находящегося за маршрутизатором, то в ответ тишина: ping 192.168.20.100 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.100, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) Маршрутизатор находящийся в офисе (DMVPN HUB): #sh run Building configuration... Current configuration : 2052 bytes ! ! Last configuration change at 10:41:02 MSK Mon Aug 14 2017 by ! NVRAM config last updated at 10:41:03 MSK Mon Aug 14 2017 by ! version 15.2 service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname 7XXX ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local ! ! ! ! ! aaa session-id common clock timezone MSK 3 0 clock calendar-valid ! ! ! ! ! ! no ip domain lookup ip domain name 7XXX.local ip cef no ipv6 cef ! ! multilink bundle-name authenticated ! ! ! ! ! ! ! memory-size iomem 256 ! ! ! ! ! ip ssh version 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface Tunnel0 ip address 10.255.255.1 255.255.255.0 no ip redirects ip nhrp map multicast dynamic ip nhrp network-id 1 ip ospf network broadcast tunnel source GigabitEthernet0/0 tunnel mode gre multipoint ! interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown speed auto duplex auto ! interface GigabitEthernet0/0 ip address dhcp media-type rj45 speed auto duplex auto negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/1 ip address 192.168.20.222 255.255.255.0 media-type rj45 speed auto duplex auto negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/2 no ip address shutdown speed auto duplex auto negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/3 no ip address shutdown speed auto duplex auto negotiation auto ! router ospf 1 router-id 10.255.255.1 passive-interface default no passive-interface Tunnel0 network 10.255.255.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 ! ip forward-protocol nd ! ! no ip http server no ip http secure-server ! ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 exec-timeout 60 0 logging synchronous stopbits 1 line aux 0 no exec transport output none stopbits 1 line vty 0 4 exec-timeout 60 0 privilege level 15 logging synchronous transport input ssh ! ! end Маршрутизатор находящийся на складе (DMVPN SITE): #sh run Building configuration... Current configuration : 3115 bytes ! ! Last configuration change at 15:59:32 MSK Mon Jan 2 2006 ! NVRAM config last updated at 15:59:34 MSK Mon Jan 2 2006 version 15.1 service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption service sequence-numbers ! hostname 28XX ! boot-start-marker boot system flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin boot-end-marker ! ! ! card type command needed for slot/vwic-slot 0/1 ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local ! ! ! ! ! aaa session-id common ! clock timezone MSK 3 0 clock calendar-valid ! dot11 syslog ip source-route ! ! ip cef ! ip dhcp excluded-address 192.168.1.150 192.168.1.254 ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 ! ip dhcp pool DHCP_POOL import all network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.254 dns-server 8.8.8.8 domain-name Sklad.local lease 7 ! ! no ip domain lookup ip domain name 28XX_Sklad.local no ipv6 cef ! multilink bundle-name authenticated ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! voice-card 0 ! crypto pki token default removal timeout 0 ! ! ! ! redundancy ! ! ip tcp timestamp ip ssh version 2 ! ! ! ! ! ! ! ! interface Tunnel0 ip address 10.255.255.2 255.255.255.0 no ip redirects ip nhrp map 10.255.255.1 213.141.130.178 ip nhrp map multicast 213.141.130.178 ip nhrp network-id 1 ip nhrp nhs 10.255.255.1 ip ospf network broadcast ip ospf priority 0 tunnel source Dialer1 tunnel mode gre multipoint ! interface GigabitEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ntp disable pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface GigabitEthernet0/1 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/0/0 no ip address ! interface FastEthernet0/0/1 no ip address ! interface FastEthernet0/0/2 no ip address ! interface FastEthernet0/0/3 no ip address ! interface Vlan1 no ip address ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside ip virtual-reassembly in encapsulation ppp dialer pool 1 ppp eap refuse ppp chap hostname 327945 ppp chap password 7 03510E5E ! router ospf 1 router-id 10.255.255.2 passive-interface default no passive-interface Tunnel0 network 10.255.255.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 ! ip forward-protocol nd no ip http server no ip http secure-server ! ! ip nat inside source list 10 interface Dialer1 overload ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! ! ! ! ! ! ! ! control-plane ! ! ! ! mgcp profile default ! ! ! ! ! ! line con 0 exec-timeout 60 0 logging synchronous line aux 0 no exec transport output none line vty 0 4 exec-timeout 60 0 privilege level 15 logging synchronous transport input ssh ! scheduler allocate 20000 1000 end Edited August 15, 2017 by Jora_Cornev Вставить ник Quote
Jora_Cornev Posted August 14, 2017 Author Posted August 14, 2017 (edited) Также пробовал с маршрутизатора находящегося на складе: traceroute 192.168.20.100 Type escape sequence to abort. Tracing the route to 192.168.20.100 VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id) 1 10.255.255.1 4 msec 4 msec 4 msec 2 * * * 3 * * * 4 * * * Жизнь пакета почему-то обрывается на туннельном интерфейсе (tunnel 0) маршрутизатора находящегося в офисе. Edited August 15, 2017 by Jora_Cornev Вставить ник Quote
sunrise333 Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 Похоже Вы настраиваете не просто туннель , а DMVPN и если да, то вот мои настройки: На хабе касательно туннеля interface Tunnel2 ip address 10.10.11.199 255.255.255.0 no ip redirects ip mtu 1440 <------Это константа вычисляется исходя из накладных расходов на тунель ip nhrp authentication some_password ip nhrp map multicast dynamic ip nhrp network-id 998 ip tcp adjust-mss 1360 <----------------Подбиралось tunnel source FastEthernet0/0 tunnel mode gre multipoint tunnel key 998 На споках interface Tunnel0 ip address 10.10.11.200 255.255.255.0 no ip redirects ip mtu 1440 ip nhrp authentication some_password ip nhrp map multicast 91.91.91.91 <---------- реальный ip адрес хаба ip nhrp map 10.10.11.199 91.91.91.91 <-------| ip nhrp network-id 998 ip nhrp nhs 10.10.11.199 ip nhrp registration no-unique ip tcp adjust-mss 1360 tunnel source Dialer1 tunnel destination 91.91.91.91 <---------- реальный ip адрес хаба tunnel key 998 Вставить ник Quote
Jora_Cornev Posted August 15, 2017 Author Posted August 15, 2017 sunrise333, да это туннель DMVPN. К нему вопросом вроде нет. Т.к. трафик через туннель ходит и адреса туннельных интерфейсов видны по обе стороны маршрутизаторов. Тут вопрос в том, что со стороны офисного маршрутизатора видны все ресурсы склада, а вот со складского маршрутизатора нет доступа к ресурсам офиса. Вставить ник Quote
Jora_Cornev Posted August 15, 2017 Author Posted August 15, 2017 Если у кого-то есть желание подзаработать на чужом горе, обращайтесь в ЛС. С вас настройка, с меня деньги... Вставить ник Quote
Demiurgos Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 А вот если выполнить пинг сервера находящегося за маршрутизатором, то в ответ тишина: ping 192.168.20.100 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.100, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) [А вдруг] У устройства 192.168.20.100 маршрут то покуда идёт? [/А вдруг] Вставить ник Quote
Jora_Cornev Posted August 15, 2017 Author Posted August 15, 2017 Так этим делом вроде OSPF занят? router ospf 1 router-id 10.255.255.1 passive-interface default no passive-interface Tunnel0 network 10.255.255.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 Вставить ник Quote
zhenya` Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 У компов в офисе шлюз 20.222? Вставить ник Quote
Jora_Cornev Posted August 15, 2017 Author Posted August 15, 2017 Нет там сейчас другая железка пыхтит. Её я как раз хочу поменять на циску. Адрес у нее 20.254. Т.е. в данной подсети шлюз у всех устройств 192.168.20.254. А вот если выполнить пинг сервера находящегося за маршрутизатором, то в ответ тишина: ping 192.168.20.100 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.100, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) [А вдруг] У устройства 192.168.20.100 маршрут то покуда идёт? [/А вдруг] Адрес - 192.168.20.100 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.20.254 Интерфейс GI0/1 у циски находящейся в офисе в том же диапазоне. По логике, маршрут в одноранговой сети нах не нужен... Поправьте если я ошибаюсь? Вставить ник Quote
zhenya` Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 У вас на пк нет маршрута до сети склада. Вот и все. Поэтому ответ и не приходит. Вставить ник Quote
Jora_Cornev Posted August 15, 2017 Author Posted August 15, 2017 ПК не причём. Всё запросы делаю прямо с самих маршрутизаторов. У вас на пк нет маршрута до сети склада. Вот и все. Поэтому ответ и не приходит. zhenya, тут обратная ситуация, что с маршрутизатора находящегося в офисе, я прекрасно вижу все ресурсы расположенные за маршрутизатором находящемся на складе. Но вот в обратном порядке, склад-офис, не чего не видно, кроме интерфейсов маршрутизатора находящегося в офисе. Вставить ник Quote
YuryD Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 ПК не причём. Всё запросы делаю прямо с самих маршрутизаторов. У вас на пк нет маршрута до сети склада. Вот и все. Поэтому ответ и не приходит. zhenya, тут обратная ситуация, что с маршрутизатора находящегося в офисе, я прекрасно вижу все ресурсы расположенные за маршрутизатором находящемся на складе. Ну наверное там нету шлюза по умолчанию Но вот в обратном порядке, склад-офис, не чего не видно, кроме интерфейсов маршрутизатора находящегося в офисе. Вставить ник Quote
zhenya` Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 все правильно. сеть маршрутизатора офиса у тебя connected относительно маршрутизатора склада. пк склада -> маршрутизатор склада -> маршрутизатор офиса. все чисто и правильно. также как и обратный пинг. А вот когда ты делаешь трасерт до пк в офисе. у тебя пакет доходит до пк в офисе. но ответ уходит по маршруту по умолчанию, а у тебя там шлюз другой. Вот если бы в офисе у тебя трафик проходил через эту циску с впном, то все было бы ок. Вставить ник Quote
Jora_Cornev Posted August 15, 2017 Author Posted August 15, 2017 Ок, попробую тогда сейчас на ПК поменять шлюз. Очень бы хотелось, чтоб проблема была в этом. Вставить ник Quote
zhenya` Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 зачем менять? пропиши статик на пк и проверь. Вставить ник Quote
Jora_Cornev Posted August 15, 2017 Author Posted August 15, 2017 zhenya`, вы были правы, СПАСИБО! Вставить ник Quote