Jump to content
Калькуляторы

SNR-2990G LAG load-balance

Собрал LAG между snr-2990g и d-link DGS-3120-24TC.

Два порта с одной стороны и два с другой.

d-link на абонентов, snr в аплинк.

На d-link алгоритм load-balance src-ip.

На snr алгоритм load-balance dst-ip.

На данный момент наблюдаю ситуацию: d-link все пакеты с одним src-ip отправляет в один конкретный порт, с другим - в другой.

snr же пакеты c конкретным dst-ip шлет то в один, то в другой, то в оба порта сразу.

 

Тот же самый LAG между двумя длинками работает адекватно указанным настройкам.

 

 

snr-2990g:

 

vlan 1-3;951;4095

 

Interface Ethernet1/0/8

description Shaper_2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 2-3;951

switchport trunk native vlan 4095

port-group 3 mode active

lacp port-priority 10

loopback-detection specified-vlan 2-3;951

loopback-detection control block

 

Interface Ethernet1/0/11

description Shaper_1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 2-3;951

switchport trunk native vlan 4095

port-group 3 mode active

loopback-detection specified-vlan 2-3;951

loopback-detection control block

 

Interface Port-Channel3

load-balance dst-ip

 

SNR-S2990G-48TX#show port-group 3 detail

Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation,

D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,

G -- Defaulted, H -- Expired

 

Port-group number: 3, Mode: active, Load-balance: dst-ip

Port-group detail information:

System ID: 0x0064,f8-f0-82-75-d9-d6

Local:

Port Status Priority Oper-Key Flag

-----------------------------------------------------------

Ethernet1/0/8 Selected 10 3 {ACDEF}

Ethernet1/0/11 Selected 32768 3 {ACDEF}

 

Remote:

Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag

--------------------------------------------------------------------------------

Ethernet1/0/8 8 1 14 0x0001,c8-be-19-ca-62-60 {ABCDEF}

Ethernet1/0/11 14 1 14 0x0001,c8-be-19-ca-62-60 {ABCDEF}

 

 

d-link dgs-3120:

 

# LACP

 

config link_aggregation algorithm ip_source

create link_aggregation group_id 1 type lacp

config link_aggregation group_id 1 master_port 1:14 ports 1:8,1:14 state enable

config link_aggregation group_id 1 trap disable

config lacp_port 1:8,1:14 mode active

 

# VLAN

 

enable pvid auto_assign

config vlan default delete 1:1-1:24

config vlan default advertisement enable

create vlan 2 tag 2

config vlan 2 add tagged 1:8,1:14

config vlan 2 add untagged 1:2 advertisement disable

create vlan 3 tag 3

config vlan 3 add tagged 1:8,1:14

config vlan 3 add untagged 1:21 advertisement disable

create vlan 951 tag 951

config vlan 951 add tagged 1:8,1:14

config vlan 951 add untagged 1:20 advertisement disable

 

config port_vlan 1:1,1:3-1:19,1:22-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1

 

DGS-3120-24TC:admin#show link_aggregation

Command: show link_aggregation

 

Link Aggregation Algorithm = IP-Source

 

Group ID : 1

Type : LACP

Master Port : 1:14

Member Port : 1:8,1:14

Active Port : 1:8,1:14

Status : Enabled

Flooding Port : 1:8

Trap : Disabled

 

Total Entries : 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

Описанная вами ситуация с последней версией ПО на стенде не воспроизводится. Пожалуйста, обратитесь в нашу в службу поддержки https://support.nag.ru/

К обращению отдельным файлом приложите вывод команды `show tech-support`, а также, если возможно, дамп трафика c интерфейсов в port-channel в момент проблемы с балансировкой.

Edited by Ivan Tarasenko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.