Jump to content
Калькуляторы

SNR-2990G LAG load-balance

Собрал LAG между snr-2990g и d-link DGS-3120-24TC.

Два порта с одной стороны и два с другой.

d-link на абонентов, snr в аплинк.

На d-link алгоритм load-balance src-ip.

На snr алгоритм load-balance dst-ip.

На данный момент наблюдаю ситуацию: d-link все пакеты с одним src-ip отправляет в один конкретный порт, с другим - в другой.

snr же пакеты c конкретным dst-ip шлет то в один, то в другой, то в оба порта сразу.

 

Тот же самый LAG между двумя длинками работает адекватно указанным настройкам.

 

 

snr-2990g:

 

vlan 1-3;951;4095

 

Interface Ethernet1/0/8

description Shaper_2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 2-3;951

switchport trunk native vlan 4095

port-group 3 mode active

lacp port-priority 10

loopback-detection specified-vlan 2-3;951

loopback-detection control block

 

Interface Ethernet1/0/11

description Shaper_1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 2-3;951

switchport trunk native vlan 4095

port-group 3 mode active

loopback-detection specified-vlan 2-3;951

loopback-detection control block

 

Interface Port-Channel3

load-balance dst-ip

 

SNR-S2990G-48TX#show port-group 3 detail

Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation,

D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,

G -- Defaulted, H -- Expired

 

Port-group number: 3, Mode: active, Load-balance: dst-ip

Port-group detail information:

System ID: 0x0064,f8-f0-82-75-d9-d6

Local:

Port Status Priority Oper-Key Flag

-----------------------------------------------------------

Ethernet1/0/8 Selected 10 3 {ACDEF}

Ethernet1/0/11 Selected 32768 3 {ACDEF}

 

Remote:

Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag

--------------------------------------------------------------------------------

Ethernet1/0/8 8 1 14 0x0001,c8-be-19-ca-62-60 {ABCDEF}

Ethernet1/0/11 14 1 14 0x0001,c8-be-19-ca-62-60 {ABCDEF}

 

 

d-link dgs-3120:

 

# LACP

 

config link_aggregation algorithm ip_source

create link_aggregation group_id 1 type lacp

config link_aggregation group_id 1 master_port 1:14 ports 1:8,1:14 state enable

config link_aggregation group_id 1 trap disable

config lacp_port 1:8,1:14 mode active

 

# VLAN

 

enable pvid auto_assign

config vlan default delete 1:1-1:24

config vlan default advertisement enable

create vlan 2 tag 2

config vlan 2 add tagged 1:8,1:14

config vlan 2 add untagged 1:2 advertisement disable

create vlan 3 tag 3

config vlan 3 add tagged 1:8,1:14

config vlan 3 add untagged 1:21 advertisement disable

create vlan 951 tag 951

config vlan 951 add tagged 1:8,1:14

config vlan 951 add untagged 1:20 advertisement disable

 

config port_vlan 1:1,1:3-1:19,1:22-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1

 

DGS-3120-24TC:admin#show link_aggregation

Command: show link_aggregation

 

Link Aggregation Algorithm = IP-Source

 

Group ID : 1

Type : LACP

Master Port : 1:14

Member Port : 1:8,1:14

Active Port : 1:8,1:14

Status : Enabled

Flooding Port : 1:8

Trap : Disabled

 

Total Entries : 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

Описанная вами ситуация с последней версией ПО на стенде не воспроизводится. Пожалуйста, обратитесь в нашу в службу поддержки https://support.nag.ru/

К обращению отдельным файлом приложите вывод команды `show tech-support`, а также, если возможно, дамп трафика c интерфейсов в port-channel в момент проблемы с балансировкой.

Edited by Ivan Tarasenko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this