mvr в e-core es3528(52)m и ecs3510-28(52)t не получаетсянастроить.

В общем-то, самбж. Надо _не_создавать_ статические группы, т.е. каналов больше чем 255 и надо чтобы всё работало в динамике как на длинках. Собственно, не можем настроить аналогично длинкам :-)

 

Для es3528m делаем так:

mvr
mvr vlan 200

 

не работает. После добавления "mvr receiver-vlan <один клиентский влан>" начинает работать, но нам надо телевидение в более чем одном клиентском влане. Т.е. в свиче с 48 клинетскими портами скорее всего не получится всех в один влан посадить по разным нашим причинам. Прошивка тестировалась последняя 1.4.20.25 .

 

Со свичем ecs3510-28(52)t вообще не получилось настроить мультикаст ни в каком виде. Покажите, пожалуйста пример настройки без создания статических групп.

 

В обоих случаях все 100Мбит порты клиентские и они mvr type receiver, гигабитные mvr type source. Создан влан для мультикаста. В общем-то всё как обычно и по документации, но не работает. Создавать статические группы мы не пробовали, т.к. в нашем случае это не имеет смысла -- нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

последняя ES3528_52M_opcode_V1.4.20.27.bix

и в ней какраз проблемы некоторые решили с мультиком(что именно не знаю но ростелека были какието траблы.)

Изменено пользователем witch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

последняя ES3528_52M_opcode_V1.4.20.27.bix

и в ней какраз проблемы некоторые решили с мультиком(что именно не знаю но ростелека были какието траблы.)

 

Не подскажете, где взять эту прошивку ? У Вимкома на фтп её не наблюдаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

последняя ES3528_52M_opcode_V1.4.20.27.bix

и в ней какраз проблемы некоторые решили с мультиком(что именно не знаю но ростелека были какието траблы.)

 

Не подскажете, где взять эту прошивку ? У Вимкома на фтп её не наблюдаю.

 

ответил в личку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мне для 3528M-SFP Надо, скиньте тоже в личку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мне для 3528M-SFP Надо, скиньте тоже в личку

не использую. нет софта под них.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у ежей не также как у длинков, т.е. на разные модели одной линейки разные ПО?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у ежей не также как у длинков, т.е. на разные модели одной линейки разные ПО?

 

От свичей зависит. Например, для 3528М и для 3552М одна прошивка, для *-SFP другая. Всё зависит от чипсета и от конкретной реализации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После добавления команды "mvr group 224.0.1.0 239.255.255.255" через какое-то время появились записи в выводе "sh mvr members", до этого не было ничего. Проверяю удалённо -- iptv не вижу :-). Завтра утром посмотрю глазами. Везде написано, что можно только 255 групп таким образом добавить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем, удалось победить оба свича. На лабе работает. Как будет вести себя в продакшене есть опасения :-).

 

Для включения mvr на ES3528(52)M из стоковой конфигурации:

vlan database
vlan 1 name DefaultVlan media ethernet state active
vlan 4 name Office media ethernet state active
vlan 14 name mcast media ethernet state active
!
mvr
mvr group 224.0.1.0 239.255.255.255
mvr vlan 14
!
interface ethernet 1/1
switchport allowed vlan add 4 untagged
switchport native vlan 4
switchport allowed vlan remove 1
mvr type receiver
!
interface ethernet 1/52
switchport allowed vlan add 4,14 tagged
mvr type source

 

Для включения mvr на ECS3510-25(52)t из стоковой конфигурации:

vlan database
VLAN 1 name DefaultVlan media ethernet
VLAN 4 name Office media ethernet
VLAN 14 name iptv media ethernet
!
mvr profile test 224.0.1.0 239.255.255.255
mvr domain 1
mvr domain 1 vlan 14
mvr domain 1 associated-profile test
!
interface ethernet 1/1
switchport allowed vlan add 4 untagged
switchport native vlan 4
switchport allowed vlan remove 1
mvr domain 1 type receiver
!
interface ethernet 1/50
switchport allowed vlan add 4,14 tagged
mvr domain 1 type source

Изменено пользователем wtyd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я правильно понял, что на 3528 прошивка помогла или настройки неправильные?

Изменено пользователем witch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...