zeter64 Posted February 15, 2016 · Report post Добрый день! Есть 5 купольных камер Spectra IV подключенных к пульту KBD300A по rs485 протокол P. Управляется всё нормально, но адреса самопроизвольно изменяются, хаотично. На камерах адреса выставлены, в меню (95) высвечиваются. Есть идеи? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR Posted February 15, 2016 · Report post адреса меняются то где? на клаве? на камере они как правило DIP переключателями устанавливаются. Может быть вы когда управляете сбиваете адрес нажимая на цифры? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zeter64 Posted February 16, 2016 · Report post Меняются на клаве.То есть одна и та же камера может быть под 02, а через час под 06. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR Posted February 16, 2016 · Report post Давайте так, есть ID на пульте, это вводится оператором. это не адрес камеры. Каждому ID присваивается определенный адрес RS485 от 0 до 255 Адрес камеры - он на камере и неизменный. Поэтому, проследите. кто жмакает ккнопки на пульте, может быть у вас кнопки залипают? но для смены управляемого устройства обычно надо нажать кнопку-функцию ID, а потом ввести адрес. Есть второй вариант. ПОлтергейст Есть третий вариант. Клаву на помойку. В последние два - не верю. Ну, и раз вы говорите, что адреса меняются... то наверно это не адреса, а просто цифры на экране, раз продолжает камера управлятся. Фото закиньте, скажу. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zeter64 Posted February 16, 2016 (edited) · Report post Хорошо, я наверное сумбурно излагаю. Есть камера, дипами установлен адрес: по протоколу Р он 2, по D 1.Работаем по Р. Подключаем через KBDKIT по RS485.Пульт видит камеры с адресами. Чтобы выбрать камеру №2 я нажимаю CAM и 02.Сработало. Так прохожу остальные камеры. Когда захожу на второй круг камера №2 срабатывает уже от 04(примерно). Отдельной привязки клавиш к адресам я в руководстве не нашёл. Если она есть подскажите пожалуйста. Ещё, есть ли особые требования по подключению RS типа "звезда" "дерево" "кольцо"? Спасибо. Edited February 17, 2016 by zeter64 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR Posted February 17, 2016 · Report post может быть у вас неправильно 485 сделан и по нему какие то помехи?? каким кабелем кинут? сколько камер? 485 и шиной и звездой работает, 1200м предел по витой паре с экраном Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zeter64 Posted February 17, 2016 · Report post Витая пара.Звезда.Может из-за звезды отражёнка или наводка. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stepan777 Posted February 17, 2016 · Report post сколько камер? Проверьте отдельно одну-две камеры. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zeter64 Posted February 17, 2016 · Report post Вроде заработало. Завтра ещё понаблюдаю. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...