ShyLion Posted April 30, 2015 · Report post Ребята, а что, на 3750 нельзя ip access-group на VLAN интерфейс повесить??? Вроде 3-го уровня железяка. Фильтровать на портах некомильфо как-то... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted May 8, 2015 · Report post Добрый день, можно, при помощи функционала vacl , например "vacl ip access-group 200 in vlan 10" Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVSina Posted May 11, 2015 · Report post мдя, и куда оно применит эту ацл? Только на трафик SVI или на транзитный L2 трафик? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted May 14, 2015 · Report post Добрый день, можно, при помощи функционала vacl , например "vacl ip access-group 200 in vlan 10" Спасибо, попробую. Не до конца прочел мануал. мдя, и куда оно применит эту ацл? Только на трафик SVI или на транзитный L2 трафик? Мне нужно на уровне L3 фильтровать. Между виланами, естественно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...