frys Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба здравствуте! прошу помоши по устройству snr-br-08-mng - попало в руки без документов и прочего, на сайте нага ничего из документации не нашел про него, методом проб и ошибок досутчался до айпи 192.168.1.100, почемуто в дефольтнос состоянии все розетки выключены, хотя не веб морде показывывает что они включены, это глюк ? какие нужны драйвера чтобы обновится через юсб, есть ли по нему хоть какойто мануал. спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chrst Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Была как-то в пользовании подобная железяка. Правда из первых версий и называлась SNR-BR-06. Но, по сути, это одно и то же, возможно ПО немного поновее у BR-08. Есть мануал, краткая инструкция по перепрошивке, ПО FW вер.2.4. Для перепрошивки использовался хитрый кабель USB - с обоих концов разъем А-Male и вроде как перевернутый. Прошивается утилиткой AT91-ISP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frys Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба вобшем у как как обычно - вскрытие показало - есть два входящих питания А и В , вобшем питание логики было на А а питание реле которые включают нагрузки висит на фазе В, зачем так сделанно не понятно, переделка напильником все на фазу А дало результат включения реле Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chrst Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба вобшем у как как обычно - вскрытие показало - есть два входящих питания А и В , вобшем питание логики было на А а питание реле которые включают нагрузки висит на фазе В, зачем так сделанно не понятно, переделка напильником все на фазу А дало результат включения реле В общем то да. Выходные розетки разделены на 2 группы, на каждую свой питающий кабель. Сделано вероятнее всего для распределения нагрузки. Кабелечки то сечением 0.75, а питать с них хочется 4 по 0.75. Вы же переделали 8 линий нагрузки на кабель 0.75. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frys Опубликовано 3 мая, 2015 · Жалоба нет, я именно питание самих реле а именно второй блок питания перевел на фазу А, внутри почемуто два блока питания Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...