Перейти к содержимому
Калькуляторы

avkie

Пользователи
  • Публикации

    10
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О avkie

  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент

Контакты

  • ICQ
    Array
  1. точно так!! подтверждаю! варинант с генератором расмотрите я не рекламирую, но могу рассказать с каким бесперебойным решением приходилось сталкиваться от фирмы caterpillar у них есть дизель-генераторы (любой мощности) но для перехода на питание от генератора надо несколько времени. генератор выходит на полную мощноть при теплом старте за 10-15 сек (генератор должне быть в теплом помещении). на время запуска питание осуществляется за счет ротора, вращающегося с большой скоростью, который выдает максимальную мощность в течении 1-2 минут (после 1-й минуты мощность падает на 70% от номинала и после второй минуты - 50%, дальше еще хуже) собственно этого времени, в течении котрого работает ротор - хватает на запуск генератора и обеспечение бесперебойной работы аккумуляторов нет вообще (кроме собственно автомобильного аккумулятора на самом генераторое для дизеля). при нормальном питании ротор раскручивается от электромотора. на поддержание его вращения много ресурсов нет требуется. соответсвено затраты на замену аккумулятров - нету, а обслуживание генератора обойдется существенно дешевле чем обслуживание аккумулятрного хозяйства.
  2. Та писулька, что заявлена вами как черновик ТЗ - барахло полное, так как вместо формулирования именно Задания (Что и Где надо построить) вы в ней пытаетесь раздавать указания Как и из Чего Проектировать и Строить. Спасибо за комментарий. подумаю как переформулировать.
  3. нифига они не знают. я даже думаю что мало описал, думаю чего б еще добавить. я 4 года назад писал ТЗ, строительство здания велось - мой первый опыт так сказать, требования к серверной (небольшая, комнатка для размещения атс и пассивки и и нескольких серверов) написал по неопытности - площадь помещения не менее 12м2. они мне и сделали 12м2 только не 3х4 как сделал бы нормальный строитель. они сделали 1.7x7м - коридор такой получился...на будущее стал точно указывать размеры. а про СН 512-78 они похоже не слышали никогда в итоге в этом помещении с трудом разметили 4 шкафа - два 42U 600х600 - коммутация, пассивка и АТС и два 42U шкафа серверных (800х600, 800х1000) - как тяжело это обслуживать вы наверное и сами догадываетесь. так что стротельным проектировщикам в проектных институтах (не путать с проектировщиами СКС!) надо описывать все точно, потому что там как правило предпенсионного возраста народ, который СКС не проектировал никогда, а проектировали слаботочку (телефоны, сигнализация)
  4. все это есть, я на крайняк могу и в москву съездить. просто до самого проекта еще далеко. собственно у меня и здания пока нет - оно только строится, сейчас на уровне фундамента. мне надо выдать проектному институту техзадание, чтобы они уже начали все это дело оформлять. одно дело строить сеть в существуюещм помещении и несколько другое - во вновь строящемся. надо сделать кучу согласований. 2 года назад делал тоже самое в офисном здании (4этажа) - замучался подписывать всякие бумажки.. так что до проекта, тем более до закупки комплектующих еще далеко. кроме того, мне подрядчик нужен в новосибирске. Денисенко Олегу конечно напишу, чуть позже, спасибо за рекомендации давайте по существу.. спасибо
  5. все это отражено в первоначальном варианте ТЗ, спасибо!
  6. набросал черновик ТЗ для проектировщиков, зацените, что забыл, что упустил. комментарии - принимаются. СКС должна быть спроектирована с учетом особенности эксплуатации в промзоне, в условиях повышенных электромагнитных помех, помех по элетктропитанию, разности температур, пыли и агрессивных сред. Бытовая, компьютерная и силовая системы электропитания должны быть раздельны, запитаны от разных автоматов, отключение бытовой или силовой электрической сети не должно влиять на компьютерную электрическую сеть. Заземление компьютерной сети должно быть выполнено отдельно от заземления силовой сети. Сорпротивление заземления должно быть 4Ом В случае размещения серверов в помещении – сопротивление заземления серверной должно быть не более 1Ом. (СН-512-78) Технические требования к монтажу СКС СКС разбивается на два сегмента: офиснный и промышленный Офисный сегмент, выполняется в соотвествии с международными стандартами TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801:2000 Edition 2 и др., быть работоспособной при подключении оборудования, соответствующего стандартам IEEE 802.3i Ethernet (10Base-T), IEEE 802.3u FastEthernet (100Base-TХ) и IEEE 802.3ab GigabitEthernet (1000Base-T). Промышленный сегмент СКС должн соответствовать международным стандартам TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801:2000 Edition 2 и др., быть работоспособной при подключении оборудования, соответствующего стандартам IEEE 802.3i Ethernet (10Base-T), IEEE 802.3u FastEthernet (100Base-TХ) и IEEE 802.3ab GigabitEthernet (1000Base-T), но к данному сегменту предъявляются повышенные требования. Комплектующие следует выбирать следующих производителей: molex, legrand Комплектующие СКС, применяемые в промзоне, должны соответствовать классу защищенности IP54, обеспечивающей достаточную защиту компонентов СКС от воздействия окружающей среды (брызги воды, пыль, устойчивость к вибрациям) или IP67, оебспечивающим полную защиту от воды, дыма, масла, пыли, перепадов температур, вибрации и коррозии. Предпчтение следует отдать фирмам, производящим комплектующие для индустриальных сетей (R&M) Офисная и промышленная СКС строится на основе одножильного экранированного кабеля «витая пара» STP категориии CAT5Е. Совместный пробег сетевого кабеля СКС в одном кабеленесущем лотке не допускается. Рекомендуется прокладывать силовые кабели по одной стороне коридора/прохода, слаботочные сети – по другой, в случае параллельной прокладки вдоль силовых линий, прокладка СКС производится на расстоянии не менее 0.5м от силовых линий. Пересечения кабелей СКС и электриеских сетей выполняется под улгом 90* Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м СКС в целом должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать категории 5Е. СКС строится на основе иерархической звездообразной топологии. Все информационные кабели заводятся на коммутационное оборудование в 19-дюймовый напольный коммуникационный шкаф в служебном помещении. Кабели горизонтальной подсистемы должны быть проложены в (подвесной потолок, кабель-канал). В помещениях (коридорах, офисных помещениях большой площади,) и цехах необходимо предусмотреть точки консолидации. СКС должна обеспечивать возможность развития и модернизации. Запас по модернизации не менее 30%. Кабеленесущие лотки и вертекальные межэтажные каналы должны быть легкодоступны, наполнение кабель-каналов не более 70%. Все кабеленесущие лотки должны быть заземлены. Все комплектующие СКС (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны иметь соответствующий сертификата. СКС должна иметь гарантию на кабельную систему в целом не менее 15 лет. По СКС Исполнитель должен представить Заказчику результаты положительного тестирования на соответствующую категорию.
  7. кое что пр индустриальные решения можно почтиать тут http://www.rdm-russia.ru/solutions/industry/ там есть ссылка на брошюру. и http://imax.madex.ru/article.php цены скорее всего на это оборудование будет очень некислые. и сроки поставки комплектухи - тоже, думаю, будут немалые.
  8. самолетные цены - заказчик не поймет :) оптику поюзать - можно, но под нее нет задач. не приходилось работать с оптикой и насколько дороже получится сеть - не могу предположить основной парк компов будет размещен в офисных помещениях, в цеху будет 3-5 компов. компы будут размещены в специальных промстоках, диагностика, база запчастей - им большая скорость сети не нужна, хотел бы конечно обойтись экранированной медью. думаю розетки - какие нибудь пылезащищенные, так чтоб дырка была снизу (если брызги попадут - чтоб не затекло контакты) силовые и бытовые электрические сети - понятное дело будут разделены
  9. привет кто сталкивался - предстоит монтировать сеть в промпомещении, ремонтный бокс, площадью более 2000м2, кроме того офисных помещений - 500м2 на 3-х эатжах. цех предназначен для ремонта автотранспорта. разумеется куча силового оборудования, станков, компрессоров и проч. общее количество рабочих мест - 60 человек. подскажите, есть ли какие то особые требования по монтажу СКС в таких помещениях? спасибо