Привет всем.
На уровне агрегации стояла Cisco WS-C3550-24-FX-SMI. Руководство решило, что фтопку эту стомегабитнуюсеть, будем делать кольца на 1 гигабите (шутка). купили SNR 2990G, распечатали, настроили, перевесили и пошли жалобы, что сетка мастдай, админказёл и перейдем мы к другому провайдеру. После недолгих разбирательств, оказалось, что клиенты не получают IP от DHCP сервера.
Ранее vlan интерфейс cisco был настроен так:
interface Vlan120
ip address 10.103.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.254.128
!
SNR делает все по-своему:
!
interface Vlan17
ip address 10.10.0.122 255.255.255.0
!forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 10.10.254.128
!
Собственно, вопрос, что за непонятное такое с этими SNR? Ранее покупали 2950 - там свои заморочки, в т.ч. и кольца. Тут вообще не пойми откуда проблема берется.
Спасибо.