Хорошо перехожу на форум, раз проблемы с отсылкой.
Я ещё при создании темы отписал что проблем с электропитанием нет. Однако вынужден повториться.
Абсолютно все коммутаторы сидят на ИБП (везде разные - IPpon, Eaton и APC).
SNR (про который идёт речь) так же сидит на ИБП. ИБП конечно, далеко не новый и, по-хорошему, там нужно менять батарею уже давно, но вроде работает.
(Наследие нестабильности которое было лет этак 8 назад - сейчас они выполняют скорее декоративную функцию).
До этого там сидел коммутатор D-Link DES-1226G. У последнего перед заменой на SNR был uptime был 438 дней.
Конечно всякое может быть, но на этом же ИБП в том же блоке розеток крутится Mikrotik RB260GS - он не перезагружался! (но должен заметить что он нетребователен к электропитанию, поэтому малопоказательно). Другого оборудования на этом ИБП нет.
ИБП не на мониторинге - как-то без надобности. Посмотрю что там можно вытащить из него - не помню что там стоит уже. Посмотреть смогу только после 14:00. Отпишу.
Если вы будете настаивать что это электропитание, есть возможность поставить один новый ИБП Eaton 9130 с мониторингом состояния и снять статистику.