Добрый день.

 

Сделали настройки согласно статье на сайте.

 

Создаем supervlan и прикрепляем к нему sub-vlan’ы

 

SNR-S3650G-48S(config)#vlan 100

SNR-S3650G-48S(config-vlan100)#supervlan

SNR-S3650G-48S(config-vlan100)#subvlan 3000-3100

SNR-S3650G-48S(config-vlan100)#exit

далее создаем L3 интерфейс, настраиваем его ip-адрес.

 

SNR-S3650G-48S(config)#int vlan 100

 

SNR-S3650G-48S(config-if-vlan100)#ip address 10.189.100.1 255.255.255.0

 

если мы хотим, чтобы хосты из разных sub-vlan могли между собой общаться, необходимо включить proxy-arp. Это можно сделать как для всех, так и для отдельных sub-vlan

SNR-S3650G-48S(config-if-vlan100)#arp-proxy subvlan all

 

1. На клиентский порт повесил vlan 3000

2. На сетевой карте клиента прописали IP 10.189.100.2 255.255.255.0 192.168.100.1

 

С клиента пингуется 10.189.100.1 и 192.168.251.39 но дальше пинг не проходит.

 

На роуторе 192.168.251.1 сделали роут на 192.168.251.39

 

192.168.251.39 висит на S2980G-24F

 

С роутера пингуется 10.189.100.1, клиентский IP 10.189.100.2 не пингуется.

 

Подскажите в чем может быть проблема ?

 

Прикладываю полный файл конфига

S2980G-24F.txt

Edited by puzanaga
  • 1 month later...
Posted

Добрый день!

 

Есть на агрегации пара 3560 (48 и 24 порта), заметил данную функцию - она как раз в сети используется, но терминируется на linux сервере. Какая поизводительность у железки, сколько роутов она потянет и какую нагрузку даст arp-proxy (ведь через процессор идти будет)? На данный момент имеею 2 vlan и две /22 сетки, т.е максимально возможное 4К роутов (ip unnumbered) на железку, в реале кол-во в два раза меньше.

Posted

от производителя трудно получить ответы, не верю что железка для этого предназначена, так побаловатся, навесил пока 24 сетки понаблюдаю что будет.

Posted (edited)

Работает, только своеобразно - корректно только одна подсеть, две уже фризы и потери хотя нагрузки на коммутаторе не 100%, а всего до 32, а так одну 24 до 10%, запас есть можно попробовать 23 навесить, плохо то что две разные подсети нельзя навесить - это уже ограниченность реализации ip unnumbered или косяк прошивки, рекомендуется обновится, но даже супервилан в одной подсети - /23 сетка, + два обычных L3 по /24 для менеджмент справляется, исходя из этого и из статистики по саппорту можно задумываться о 3750, если проблема с двумя разными подсетями исчезнет, производительности должно хватить

Edited by linx
Posted

супервилан сделан довольно топорно, его применимость /24. он чтобы найти своих клиентов наводняет сеть arp броадкастом, и соответсвенно чем больше навешиваешь сетку тем броадкаста становится больше. больше 24 смысла нет. производительности на 24 более чем достаточно, ну и с броадкастом терпимо

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.