fizik051 Posted March 28, 2014 Планируем ставить точку доступа UniFi Standard AP, PoE не стандартный, длина кабеля до точки планируется 50-60 метров. Будет ли работать точка в таком случае(хватит ли напряжения при такое длине)? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSD Posted March 28, 2014 Планируем ставить точку доступа UniFi Standard AP, PoE не стандартный, длина кабеля до точки планируется 50-60 метров. Будет ли работать точка в таком случае(хватит ли напряжения при такое длине)? На нормальном кабеле будет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DeLL Posted March 30, 2014 (edited) Unifi AP LR работает при 60 метрах на кабеле NKL 9200C-OR с родным пое адаптером. Проблем нет Edited March 30, 2014 by DeLL Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...