OKyHb Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Есть 76я cisco с IOS 12.2(33)SRE6 advipservicesk9 в такой комплектации: 1 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX 2 48 CEF720 48 port 1000mb SFP WS-X6748-SFP 3 8 CEF720 8 port 10GE with DFC WS-X6708-10GE 6 5 Route Switch Processor 720 10GE (Activ RSP720-3CXL-10GE Используемый функционал - терминирует абонентов, пару full view, ~100 каналов IPTV, немного ACL и PBR. По CPU/RAM/TCAM - предел далеко не достигнут, серьёзный запас ещё есть. Там, где 10G порты, фабрика загружена, но нагрузка бывала и выше. И вот недавно, без каких-либо заметных изменений в конфиге или окружающих условиях начала падать. На графиках перед падением - ничего интересного. В логах последние записи такого вида: 10:32:44 7606s 25307: %PM_SCP-SP-2-LCP_FW_ERR_INFORM: Module 6 is experiencing the following error: TX in-band error. Invoking ka_gmac_reset 10:32:59 7606s 25308: %PM_SCP-SP-2-LCP_FW_ERR_INFORM: Module 6 is experiencing the following error: TX in-band error. Invoking ka_gmac_reset 10:33:04 7606s 25309: %PM_SCP-SP-2-LCP_FW_ERR_INFORM: Module 6 is experiencing the following error: ka_gmac_reset disabled. 30000ms thresh 5 reached. По этим ошибкам ничего толкового не гуглится. Цисковского SMARTnet'а нет, поэтому прежде чем его покупать, хотелось спросить тут. Тем более, до этого момента железка работала довольно долго без каких-либо проблем. Встречался ли кто-нить с подобными ошибками? Из-за чего могут быть такие проблемы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...