Lecter Posted July 27, 2012 (edited) Необходимо вскрыть и переварить одно волокно (дефект сварки) в муфте типа МОГ-У 44 (проходная). Кабелей 5 штук, заведены два справа три слева. Нашел ремкомплект состоящий из 2-х трубок ТУТ на корпус муфты. Но их не наденешь уже, кабели мешают. Не выдергивать же два кабеля из-за переварки одного волокна? Есть какое-нибудь решение? Edited July 27, 2012 by Lecter Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
enemy Posted July 27, 2012 а в чем проблема? ну придется замотать изолентой =) по делу- http://www.alexis-online.ru/xsources/actimg/catalog/3599.jpg http://www.omikom.ru/detail.php?id=2634 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lecter Posted July 27, 2012 А вон оно че, Михалыч (с) :)) Да, тормознул я чего-то, сбила с толку "трубка ТУТ" в описании на одном из сайтов. Тоже нашел уже, спасибо, вопрос закрыт :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...