KES Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Кто работал с такими свичами? Если кто сталкивался с ниже описанной проблемой, подскажите как решали. Суть проблемы следующая: на Tagged порту весь egress трафик выходит как Untagged Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-RaY™ Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба У меня работает, порты как тегированые в VLAN Port Configuration , там где не транки стоят PVID и потом VLAN Membership добавить нужные вланы и проставить галочки в порты, извращение редкое, но работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KES Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба У меня работает, порты как тегированые в VLAN Port Configuration , там где не транки стоят PVID и потом VLAN Membership добавить нужные вланы и проставить галочки в порты, извращение редкое, но работает. >там где не транки стоят PVID объясните пожалуйста подробнее этот шаг Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-RaY™ Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Ну на аксесс порты надо выставить PVID , что бы тег навешивался при выходе из порта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KES Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Ну на аксесс порты надо выставить PVID , что бы тег навешивался при выходе из порта. http://forum.planet.com.ru/forum/index.php?showtopic=2810 конфиг сохраняется как состояние untagged для порта 1.bmp 2.bmp 3.bmp 4.bmp 5.bmp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KES Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Могли бы вы показать как у вас настроено? Изменено 2 марта, 2011 пользователем KES Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-RaY™ Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Какая прошивка стоит ? У меня не было с этим проблем. вот одна из свежих вроде как http://www.ex.ua/view_storage/800337327209 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KES Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Какая прошивка стоит ? У меня не было с этим проблем.вот одна из свежих вроде как http://www.ex.ua/view_storage/800337327209 Вроде такая же стоит, точно смогу только завтра посмотреть. А ТХ Tag в вас такие же параметры на портах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-RaY™ Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба VLAN Port Configuration PVID - влан который нужен как аксесс Acceptable Frame Type -ALL Link Type - Untag VLAN Membership Configuration заведены вланы и проставлены в нужные порты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KES Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Да, это для клиентских портов подходит. А если нужно чтобы тегированный трафик ходил? в моём примере между 1-м и 7-м портом трафик ходит, а между 7-8 или 1-8 трафик не ходит, т.к. с порта 8 трафик выходит не тегированный, а должен выходить тегированный. PS. Рекомендации планет: http://forum.planet.com.ru/forum/index.php?showtopic=2810 вариант не подошел (( 6.bmp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KES Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Да, это для клиентских портов подходит.А если нужно чтобы тегированный трафик ходил? в моём примере между 1-м и 7-м портом трафик ходит, а между 7-8 или 1-8 трафик не ходит, т.к. с порта 8 трафик выходит не тегированный, а должен выходить тегированный. PS. Рекомендации планет: http://forum.planet.com.ru/forum/index.php?showtopic=2810 вариант не подошел (( На самой последней прошивке глюк остался: ftp://support.planet.com.ru/Firmware_and_..._1.5b101019.zip на этой тоже не работает http://www.ex.ua/view_storage/800337327209 На этой прошивке всё заработало v1.1b100628, но функционала на ней значительно меньше ((( http://www.ex.ua/view_storage/382614958058 Изменено 5 марта, 2011 пользователем KES Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-RaY™ Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Странно, у меня не было с этим проблем. Попробуйте на support@planet.com.tw написать, мне помогали с моими вопросами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KES Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gudwin888 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба На этой прошивке всё заработало v1.1b100628, но функционала на ней значительно меньше ((( http://www.ex.ua/view_storage/382614958058 Народ у кого есть данная прошивка? ссылка не работает. Скиньте мне ее на мыло. Заранее буду благодарен. Мое мыло gudwin888@gmail.com Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...