Всем привет.

 

Пробую настроить Private VLAN на ES4612. Документация скудная, ограничения никакие не описаны, поддержка тайваня молчит.

Может кто наступал уже на такие грабли?

 

Если конфигурировать как up-link порт любой "чистый" ethernet порт - все проходит нормально.

У меня сформирован port-channel из eth 1/9-12. При попытке добавить отдельный порт из диапазона 1/9-12, весь диапазон или port-channel собственной персоной как up-link выходят ошибки:

 

Console(config)#pvlan up-link ethernet 1/9 down-link ethernet 1/1-8

% Trunk member, ethernet 1/9, could not be configured or displayed.

 

Console(config)#pvlan up-link ethernet 1/9-12 down-link ethernet 1/1-8

% Trunk member, ethernet 1/9, could not be configured or displayed.

% Trunk member, ethernet 1/10, could not be configured or displayed.

% Trunk member, ethernet 1/11, could not be configured or displayed.

% Trunk member, ethernet 1/12, could not be configured or displayed.

 

Console(config)#pvlan up-link port-channel 1 down-link ethernet 1/1-8

Failed to set private VLAN.

 

По первым ошибкам логично, порты в транке. По последней - непонятно. Что в up-link что в down-link, port-channel <1-6> теоретически добавить можно из CLI, но практически выдает вот такое. Пробовал вариант когда ни в 1/1-8 и в транк ничего кроме VLAN1 не добавлено (простые access untagged порты), и вариант с несколькими вланами в портах и транке (tagged). Результат одинаковый. Такое впечатление, что port-channel вообще для этих целей использовать нельзя, хотя и в CLI и через WEB консоль вроде как можно его сконфигурировать. Пробовал менять тип port-channel c LACP в статический. Результат нулевой. Документация никаких ограничений по этому вопросу не описывает.

 

Никто не сталкивался, как побороть это? Или оно так и есть, и PrivateVLAN будут работать только на "чистых" портах, не собранных в port-channel?

 

Заранее спасибо.

Edited by Sergey_Taurus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update:

На неделе поддержка подтвердила, что это глюк прошивки. Будем ожидать фикса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this