Andys_sumy Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Что делать с экраном, как его завести на корпус? Вставить ник Quote
Stak Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 Дык под FTP специяльные панели нужны по хорошему) Вставить ник Quote
Andys_sumy Posted August 5, 2009 Author Posted August 5, 2009 Дык под FTP специяльные панели нужны по хорошему) мне нужен рецепт от практиков, когда есть в наличии патчпанель только под утп Вставить ник Quote
Stak Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 от практиков - шинку медную прикрутите к экранам, её на землю стойки... как то так) Вставить ник Quote
4vlad Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 (edited) Что делать с экраном, как его завести на корпус? имейте в виду, что заземление экрана с одной стороны приводит к тому, что на другом конце наведенный на витую пару потенциал удваивается:) а в случае заземления с 2-х сторон, случайный импульс тока из-за разности потенциалов заземления может экран просто испарить:) Edited August 5, 2009 by 4vlad Вставить ник Quote
2bit Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 имейте в виду, что заземление экрана с одной стороны приводит к тому, что на другом конце наведенный на витую пару потенциал удваивается:) а в случае заземления с 2-х сторон, случайный импульс тока из-за разности потенциалов заземления может экран просто испарить:) Угу если воздушка лучше вообще не землить. Вставить ник Quote
ilia_2s Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 А в здании (в серверной) шина заземления должна быть общей Вставить ник Quote
2go Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 имеем хорошо зазеиленный ящик вверху и в подъездах плинты на щитах, в итоге плохо прикрученная земля от щита плавит кабель вместе с патч панелью неверху Вставить ник Quote