##### Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Уже два раза за последний месяц с моей сетью происходит что-то странное. Неожиданно из разных концов сети на магистраль идет очень большой трафик и примерно за 2-3 минуты ложиться полностью вся сеть. Выявить за такое короткое время конкретное оборудование и порт невозможно. Хотел бы узнать, если у кого-то была данная проблема, то как с ней боролись? Так же хотел бы узнать, есть ли какие-либо программные продукты, которые могут отслеживать награзку трафика на портах оборудования? Вставить ник Quote
Alexey K Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 (edited) Шторм, петли, etc. "Положить" сеть может только broadcast-трафик. Edited November 3, 2008 by Alexey K Вставить ник Quote
SmokerMan Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Ставьте управляемые коммутаторы, делите сеть. ДЛинк 3010, например. Вставить ник Quote
mikevlz Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 включить шторм-контроль на свичах с отключением порта. Когда порт ляжет - идти и разбираться. Видно будет, откуда легло. Вставить ник Quote
##### Posted November 3, 2008 Author Posted November 3, 2008 Пропускание broadcast трафика я поставил на 2% (раньше пропускал все 100%). Интерисует какое количество unicast и multicast трафика в сети стоит оставить? Может кто знает, поддерживают ли H3C коммутаторы storm-control? Вроде покапался в железе, но ничего подобного не нашел... Вставить ник Quote