Перейти к содержимому
Калькуляторы

BDCOM 3616-TE Storm-Control

День добрый, коллеги!

Подскажите, имеется железка модели, указанной в шапке темы.

При включении storm-control на порте механизм не отрабатывает.

Пример конфига:

 storm-control mode Kbps
 storm-control broadcast threshold 256
 storm-control multicast threshold 256
 switchport protected 1

 

Пробовал ставить mode pps и значение 100.

Почему механизм не работает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, на прошивке 81296 нет багов-аналогов D-Link "коллизия хэш-функции"?

 

Возникла следующая ситуация:

В сторону аплинка начал вылетать шторм неизвестной породы, но включение storm control на абонентских портах результата не дал.

При выключенных портах шторма нет. Но при включении произвольных портов по очереди железка отваливается и начинает лететь шторм.

Интересуют ситуации, в которых данный девайс самостоятельно начинал флудить.

 

Изменено пользователем Den4ikArgv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

 

В первую очередь рекомендую прошить на актуальную версию и отключить STP (если бдком не в кольце)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, поделитесь, пожалуйста, свежими прошивками для bdcom p3616-2TE и p3600-08E-2ac (ревизии 10.1.0F и 10.1.0G).

Скачал с ресурса bdcom на поддомене UA - железка, которая стоит в работе ушла в себя.

Воспроизвёл на стенде - тоже ушла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, на всех интерфейсах EPON установлен вот такой конфиг (без темплейтов):

switchport mode trunk
 storm-control mode Kbps
 storm-control broadcast threshold 24
 storm-control multicast threshold 24
 switchport protected 1
 pppoe intermediate-agent




На вышестоящем коммутаторе установлен порог 200 kbps. Магистральный линк уходит в down.

Почему может не отрабатывать storm-control?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Den4ikArgv

 

p3616-2TE - https://data.nag.wiki/BDCOM/Firmware/P36XX (P3608 %2C P3616)/

p3600-08E-2ac - https://data.nag.wiki/BDCOM/Firmware/P3600-XXE (P3600-08E%2C P3600-16E)/

 

По трешхолдам нужно рассматривать более детально, есть возможность в саппорте тикет открыть? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тикет завести возможности нет.

Подскажите, пожалуйста, OID для опроса мгновенного значения исходящих mcast и bcast фреймов (входящих тоже), желательно с разными единицами измерения. Нашел только считывание счётчика переданных пакетов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не уверен, что такой есть. Можете из CLI продемонстрировать о каких значениях идёт речь? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 PON-Transceiver Present
  5 minutes input rate 5551222 bits/sec, 2225 packets/sec
  5 minutes output rate 54809297 bits/sec, 5554 packets/sec
  Real time input rate 0%, 3734254 bits/sec, 2764 packets/sec
  Real time output rate 8%, 83924786 bits/sec, 8587 packets/sec

  peak input rate 248726288 bits/sec, Apr 11 12:01:54
  peak input rate 21255 packets/sec, Apr 11 12:01:54
  peak output rate 338694592 bits/sec, Apr 11 14:03:51
  peak output rate 29733 packets/sec, Apr 11 14:03:51
     Received 25369739 packets, 7545170482 bytes
     41574 broadcasts, 2654 multicasts
     312693 discard, 312693 error, 0 PAUSE
     0 align, 306781 FCS, 0 symbol
     0 carriersense
     Received mpcp 0 frame, 0 timeout
     3844 request, 0 ack, 0 report
     0 gate, 0 register
     Transmitted 51440689 packets, 62521445222 bytes
     67194 broadcasts, 1650 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 sqettest, 0 deferred
     0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late
     Transmitted mpcp 0 discovery window
     0 request, 0 ack, 0 report
     161261 gate, 3769 register


Можно ли как-то железку опросить о составляющих этих пакетов?
Broadcast,Multicast и Unicast.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, проблема сохраняется.

На вышестоящем коммутаторе (SNR) настроен storm control broadcast and multicast с пороговыми значениями 200 kbps.

Коммутатор не наш.

Прикрутил на EPON storm-control 24 kbps.

И добавил в темплейт storm-control 256.

Эффекта нет, вышестоящий Пров блокирует порт...

В какую сторону капнуть, чтобы возыметь эффект?

На голове около 300 абонов, которые подключаются через pppoe.

Изменено пользователем Den4ikArgv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, сейчас стоит 115271.

 

Проблемы это не решило.

 

Есть тестовая голова. Пытаюсь воспроизвести шторм, но порты не шутятся.

Хотя при включении storm-control начинаются ошибки при fping broadcast address.

 

Подскажите, чем можно создать шторм (программные пакеты, мб).

 

Опытным путем сейчас воспроизвёл шторм, который забил мне всю полосу, штормконтрол не отработал.

Изменено пользователем Den4ikArgv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Данная проблема требует детальной диагностики с предоставлением различной информации вендору, помочь мы можем с помощью нашего ресурса для оказания технической поддержки.

Обратите внимание, что для создания обращения потребуется номер заказа. 

 

PS: дополнительно запросил у BDCOM известна ли им данная проблема

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая именно информация вам потребуется?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, отбой)

 

Смог воспроизвести шторм и действительно onu откидывает, но значение 256 kbps - это многовато для одного абона...

 

Опытным путем определено, что при достижении порога шторма onu вылетает со статусом LinkFault.

 

Спасибо за подсказки за терпение и подсказки.

Изменено пользователем Den4ikArgv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может кто-нибудь привести пример логов откидывания ONU по storm-control в темплейте ONU?

И как этого можно добиться без кольца в лабораторных условиях?

Изменено пользователем Den4ikArgv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, выставил значение storm-control на 256 минимально возможных kbps, но проблемы это не решило.

 

Как отыскать негодяя без дампов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правильно понимаю, что установка дополнительно storm-control на самом EPON порту не помогает? 

Можно попробовать посмотреть счетчики пакетов на каждом ОНУ интерфейсе "show int epON 0/1:1"

Либо - show epon interface epON 0/1:1 onu port 1 statistics , но этот функционал поддерживают не все ONU

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

storm-control выставляется каждому абоненту (на виртуальный порт epon 0/x:x), дополнительно на физическом интерфейсе и на аплинке.

Порты не падают, и это понятно (дочитался, что storm control просто ограничивает пропуск заданных пакетов), но в 3616 нет возможности выставить kbps, только pps.

Когда с другой стороны мне ограничивают в kbps, а я могу только в pps - как-то не очень удобно (неработоспособно).

В 3608 функционал storm-control mode можно...

Шторма как такового и нет, т.к. при увеличении значения порога до 1000 kbps со стороны магистрала всё работает без сбоев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня ревизия 10.1.0G.

Железку в кипич не превращу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

*-psw1#show version
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0F Build 115271
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2023-7-10 16:57:14 by SYS, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.6, Serial num:00315077882
System image file is "115271.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 262144K bytes of memory, 32768K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 98:45:62:21:f4:cb
PCB version:B
snmp info:
  product_ID:2011   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0
dubov-dk-psw1 uptime is 5:21:18:44, The current time: 2024-4-16 13:12:50


Не на той железке G увидел, спасибо!
Буду пробовать.

Изменено пользователем Den4ikArgv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.