Jump to content
Калькуляторы

Selective QinQ на BDCOM S2928EF

Коллеги, доброго времени суток. Перерыл форум, но все найденные варианты решений не заработали. Имеется коммутатор BDCOM(tm) S2928EF Software, Version 2.2.0F Build 102373. Нужно упаковать часть виланов во внешний тег, но оставить при этом без изменения тег управления. Виланы 100-200 - внутренние теги с абонентами, 1001 - внешний тег для куку, 1313 - управление. Схема лабы прикреплена.  
1. Клиент:
- enp6s0 10.10.10.1/24 без какого-либо тегирования
2. Сервер:
- br1.1001.100 навешан 10.10.10.2/24 - сеть связности с клиентом;
- br1.1313 - 192.168.58.1/25 - сеть управления;
3. DGS-3000-28L:
- vlan 1313 192.168.58.2/25 - управление;
- 1 порт 100 вилан без тега, включен клиент;
- 25 порт тегирован 100 и 1313
4. S2928:
- vlan 1313 192.168.58.3/25 - управление;

Конфиг 2928, в котором qinq упаковался, пинги между клиентами ходят, но логично недоступно управление DGS-3000:
 

interface GigaEthernet0/7
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
!
interface TGigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 1001,1313
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport dot1q-translating-tunnel mode QinQ translate 100-200 1001 0
!
interface VLAN1313
 ip address 192.168.58.3 255.255.255.128
 no ip directed-broadcast
!         
dot1q-tunnel
vlan 1,1001,1313
!

Пробую добавить трансляцию тега управления в него же без упаковки:

int tg0/1
switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 1313 1313

И коммутатор выдаёт:

Switch_config_tg0/1#nslating-tunnel mode flat translate 1to1 1313 1313         
Mode conflict! port 24 is on other mode, please remove all other entries.
ALL translation entries have been used up.

Непонятно почему ругается на порт 24, он вообще не перенастраивался с заводского конфига.

Пробую сделать наоборот -- тегировать клиентов в qinq через pvid без использования трансляции, а управление транслировать через flat:

interface TGigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 1001,1313
 switchport trunk vlan-untagged 1001
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport pvid 1001

В таком режиме клиенты тегируются правильно, связность есть. Пробую добавить трансляцию для менеджмента:

switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 1313 1313 0


Управление появляется, но пропадает связность с клиентами. Пробовал разные версии софта. Последний, который удалось найти 103196, но ситуация не меняется. Кто-то сталкивался с такой проблемой?

s2928qq-trouble.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.