Хотел создать тикет в саппорте, но решил сначала тут задать вопрос.
Есть приват MIB взятый от сюда: http://data.nag.ru/SNR Switches/MIBs/
Задача опросить состояние вентиляторов по SNMP, mib говорит что oid вентиляторов это .1.3.6.1.4.1.40418.7.101.101
Однако я не могу вообще опросить ветку .1.3.6.1.4.1.40418.7.101, так же как и не могу найти в документации, как разрешить коммутатору отдавать эту ветку по SNMP.

Успешно опрашивается только ветка .1.3.6.1.4.1.40418.7.100


Кто ни будь сталкивался с этим?

Posted

@EuPhobos, добрый день.

Дело в том, что ветка .1.3.6.1.4.1.40418.7.101 - notifications (для трапов), т.е. на syslog-сервер отправляется сообщение (трап), когда происходит какое-либо событие.

Если вы хотите по SNMP опросить коммутатор и получить какую-то информацию по fan, то вам тогда нужна ветка .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.12