difirent Posted December 16, 2022 Достали с коробки SNR-S2985G-8T-POE, зашли через вэб морду по адресу 192.168.1.1, в форму забиваем пароль/логин: admin (заводские), выдает пароль/логин не верный. Какие еще могут быть по умолчанию или как сбросить? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vladimir Efimtsev Posted December 16, 2022 @difirent, добрый день. Такое происходит только в веб-интерфейсе? При удаленном подключении, например, через telnet, удается зайти на коммутатор с такими же реквизитами? Если да, то попробуйте отключить антивирус/брэндмауэр для проверки, либо заходить на web-страницу управления коммутатором через HTTPS, перед этим включив https на коммутаторе. Пример настройки: ip http secure-ciphersuite des-cbc3-sha ip http secure-server Алгоритм шифрования можно использовать другой, если он не поддерживается браузером. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
difirent Posted December 16, 2022 (edited) Через telnet тоже не заходит, да же не через все порты доступ к его IP, только через 4,5,6,8, 10 порты. Такое ощущение что в нем уже стоит какая то конфигурация. Как можно сбросить пароль до заводских? Edited December 16, 2022 by difirent Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kozubsky Vladimir Posted December 16, 2022 Добрый день, @difirent. Если на коммутатор удалось попасть, то примените команду "boot startup-config null". Данная команда сбросит настройки коммутатора до заводских. Если попасть на коммутатор не удалось, то нужно ввести точно такую-же комманду, но подключившись к коммутатору консольным кабелем и в режиме boot. Чтобы попасть в этот режим нажмите ctrl+b при загрузке коммутатора. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
difirent Posted December 17, 2022 (edited) Спасибо, буду пробовать (надо искать usb-com преобразователь, на новых ПК com разъёма нет, вы бы его (usb-com) сразу устанавливали в коробочку и ложили бы usb-кабель. Похоже что кто то его уже брал до нас со склада и обратно положил. Edited December 17, 2022 by difirent Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
difirent Posted December 17, 2022 Добрый день, Kozubsky Vladimir спасибо, через консольный кабель все сбросил на заводские. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Шерзод Posted September 16, 2024 Здравствуйте не могу сбросить свитч SNR-S2985G-24T-POE. Через bootloader. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vladimir Efimtsev Posted September 16, 2024 @Шерзод, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что конкретно не получается? что и как пытаетесь сделать, на каком этапе появляются сложности/вопросы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeniy Rychkov Posted September 17, 2024 @Шерзод вы пробовали команду ввести boot startup-config null ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...